@N_1992F اولاً :
بعض الملاحظات ستكون افاده للجميع باذن الله :
عداد سكيكو الخارجي عاده الشركه السعوديه للكهرباء تبني احتياجك بناءً على مساحه البناء ، وعادةً المقاول لا يتدخل ابداً في هذا الموضوع فاحرص عليه بنفسك !! اذا كان لديك مصعد او تكيف مركزي او اي احمال عاليه فتقدر تطلب برفع الامبير .
بعض الملاحظات ستكون افاده للجميع باذن الله :
عداد سكيكو الخارجي عاده الشركه السعوديه للكهرباء تبني احتياجك بناءً على مساحه البناء ، وعادةً المقاول لا يتدخل ابداً في هذا الموضوع فاحرص عليه بنفسك !! اذا كان لديك مصعد او تكيف مركزي او اي احمال عاليه فتقدر تطلب برفع الامبير .
@N_1992F ثانيا :
Busbar , هو القاطع الرئيسي في الفيلا ويكون عاده في الحوش وله منافع كبيره، وجميع كيابل الطبلونات (اي طبلون الطابق الارضي وطبلون الطابق الثاني …الخ )) تتجمع عند البسبار وهو من يكون متصل بشكل مباشر مع عداد سكيكو .
Busbar , هو القاطع الرئيسي في الفيلا ويكون عاده في الحوش وله منافع كبيره، وجميع كيابل الطبلونات (اي طبلون الطابق الارضي وطبلون الطابق الثاني …الخ )) تتجمع عند البسبار وهو من يكون متصل بشكل مباشر مع عداد سكيكو .
@N_1992F دائما القيمه الامبيريه للبسبار تكون مساويه لامبير سكيكو كأقل تقدير ( ولا ينصح بها ) والافضل يكون اكبر من سكيكو (( انصح به بشده )) ، كثير من الفيلل الحديثه يقومون بإلغائه لتقليل التكلفه والتعامل مع الطبلون الاول كانه بسبار ، ولا انصح ابداً بهذه الخطوه وتعتبر عاليه الخطوره .
@N_1992F ثالثاً :
الطبلون ، يهمك فيه القواطع ان لا تكون من النوع الحراري ، وهي النظام القديم اي يفصل القاطع اذا زاد الحمل وتزيد بعده الحراره فيفصل القاطع هذا النوع قديم .
الانواع الحديثه تفصل مع زياده الحمل وتكون امنه اكثر واسرع في الفصل .
الطبلون ، يهمك فيه القواطع ان لا تكون من النوع الحراري ، وهي النظام القديم اي يفصل القاطع اذا زاد الحمل وتزيد بعده الحراره فيفصل القاطع هذا النوع قديم .
الانواع الحديثه تفصل مع زياده الحمل وتكون امنه اكثر واسرع في الفصل .
@N_1992F عند تركيب القواطع يجب فصل الاناره عن الافياش ويجب فصل كل ذو حمل عالي وتوصيلها مباشره الى القاطع دون تشريك ، ولا ينصح ابدا بتركيب كيبلين على قاطع واحد ، وركز دائما على المطبخ فهو العنصر الاخطر في المنزل .
@N_1992F المقاسات :
1-الانارة 2.5 مم وتكون على قاطع 10 اميير .
2-الافياش 4 مم وتكون على قاطع 20 امبير
3-المكيف الاسبليت والشباك 6 ملم
وتكون على قاطع 32 امبير
4-السخان العادي 4 مم وتكون على قاطع 20 امبير
6-السخان الفوري 6 مم وتكون على قاطع 32 امبير .
7-الثلاجة 6 مم وتكون على قاطع 32 امبير
1-الانارة 2.5 مم وتكون على قاطع 10 اميير .
2-الافياش 4 مم وتكون على قاطع 20 امبير
3-المكيف الاسبليت والشباك 6 ملم
وتكون على قاطع 32 امبير
4-السخان العادي 4 مم وتكون على قاطع 20 امبير
6-السخان الفوري 6 مم وتكون على قاطع 32 امبير .
7-الثلاجة 6 مم وتكون على قاطع 32 امبير
@N_1992F 8-التأريض (الارضي) 1.5 مم ( كيل خاص ولا ينفع تركيب اي نوع من انواع الكيابل العاديه .
9- الفرن الكهربائي ومكيفات الدكت تكون 10 مم ، وتوصل مع قاطع لا يقل عن 50 امبير .
9- الفرن الكهربائي ومكيفات الدكت تكون 10 مم ، وتوصل مع قاطع لا يقل عن 50 امبير .
@N_1992F عند تركيب الافياش انصح بتركيب افياش RCD وهي الاكثر حمايه ، وتكون مكمله في الحمايه والخط الدفاعي الاول في حال الالتماس الكهربائي او لا قدر الله اي مخاطر اخرى .
@N_1992F في الاخير نقطتين هامه جداً :
عند توصيل الكهرباء للمنزل وهي على النظام القديم 110 ڤولت (( مشاهده بكثره في الخبر )) يقوم العامل بتوصيل كيبلين active على قاطع واحد حتى تصل الكهرباء في المنزل الى 220 ، وحقيقه سيطول شرحي في خطورتها ، وفي تكلفتها في حال تعديل سكيكو وايصال 220 للمنزل
عند توصيل الكهرباء للمنزل وهي على النظام القديم 110 ڤولت (( مشاهده بكثره في الخبر )) يقوم العامل بتوصيل كيبلين active على قاطع واحد حتى تصل الكهرباء في المنزل الى 220 ، وحقيقه سيطول شرحي في خطورتها ، وفي تكلفتها في حال تعديل سكيكو وايصال 220 للمنزل
@N_1992F في حال لا قدر الله وصول المنزل بالنظام القديم انصحك بتركيب محول خارج المنزل ولا تقم بعمل توصيل كيبلين على قاطع والوصل الى 220 .
@N_1992F نصيحه اخيره، دائما صمم الطبلون بحيث يكون فيه قواطع اضافيه غير موصوله باي شي (( للطوارئ او في حال ايصال احمال اضافيه تكون عندك قواطع جاهزه يمكن توصيلها )) .
جاري تحميل الاقتراحات...