- يمكن أجراء أختبار Stability Test على محولات القدره من خلال عمل قصر (Short) على ملفات High Voltage Side أو على ملفات Low Voltage Side ويتم وضع جهد 380 فولت من على الجانب الاخر من المحول.
- هدف ذلك الاختبار هو التأكد من أتجاه التأريض لمحولات التيار على الوقايه التفاضليه
- هدف ذلك الاختبار هو التأكد من أتجاه التأريض لمحولات التيار على الوقايه التفاضليه
وضمان عدم حدوث أشتغال خاطئ لها مع بدايه التحميل على المحول.
- وحتى يتضح لنا ذلك الموضوع علينا بشرح مثال عملى لدينا محول قدره 50MVA جهد 132\13.8 ك.ف وسيتم حقن الجهد من خلال Low Voltage Side وعمل القصر على ملفات High Voltage Side.
- وحتى يتضح لنا ذلك الموضوع علينا بشرح مثال عملى لدينا محول قدره 50MVA جهد 132\13.8 ك.ف وسيتم حقن الجهد من خلال Low Voltage Side وعمل القصر على ملفات High Voltage Side.
- من خلال Name Plate للمحول يمكن معرفه (Z(PU
- عند الخطوه رقم 11 وهى تمثل الخطوه التى فى المنتصف يكون قيمه الجهد على ملف H.V.S= 132KV و L.V.S= 13.8KV و Z%= 21.6
- عند الخطوه رقم 1 وهى تمثل الخطوه الاولى يكون قيمه الجهد على ملف H.V.S= 148.5 KV و L.V.S= 13.8 KV و Z%= 23.1
- عند الخطوه رقم 11 وهى تمثل الخطوه التى فى المنتصف يكون قيمه الجهد على ملف H.V.S= 132KV و L.V.S= 13.8KV و Z%= 21.6
- عند الخطوه رقم 1 وهى تمثل الخطوه الاولى يكون قيمه الجهد على ملف H.V.S= 148.5 KV و L.V.S= 13.8 KV و Z%= 23.1
- عند الخطوه رقم 27 وهى تمثل الخطوه الاخيره يكون قيمه الجهد على ملف H.V.S= 105.6KV و L.V.S= 13.8KV و Z%= 19.6
- سنبدأ الان بشرح كيفيه حساب التيارات على الخطوه 11 لمحول القدره والمتوقع قرائتها على جهاز الوقايه التفاضليه مرفق فى نهايه المقال Excel Sheet
- سنبدأ الان بشرح كيفيه حساب التيارات على الخطوه 11 لمحول القدره والمتوقع قرائتها على جهاز الوقايه التفاضليه مرفق فى نهايه المقال Excel Sheet
- ويكون علينا فى كل مره نأخذ قراءه تيار ال Differential والتأكد من انه بصفر وقراءه التيار على كل فاز على ملفين المحول رابط الExcel Sheet المستخدم فى الاختبار
#gid=883381865" target="_blank" rel="noopener" onclick="event.stopPropagation()">docs.google.com
#gid=883381865" target="_blank" rel="noopener" onclick="event.stopPropagation()">docs.google.com