- فى البدايه علينا معرفه معنى ال Vector Group هو مصطلح يطلق ع المجموعة الاتجاهية لمحولات القدرة الكهربائية و ال Vector Group طريقة توصيل ملفات الجهد العالي و المنخفض للمحول و كذلك زاوية الازاحة الطورية
- يوجد لدينا العديد من التوصيلات مع المحولات فنجد Star/Delta و Delta/Delta .....الخ ولكن فى الحقيقه نجد فى كل طريقه ميزه غير موحوده فى الاخرى وهذه الميزة تجعلها مناسبة لتطبيقات معينة لا يناسبها التوصيلات الأخرى.
- الطريقه الاولى Star/Star
- يكثر استخدمها في خطوط نقل القوى ذات الجهد المرتفع لأن الجهد الموجود على كل phase سيساوى الجهد الأسمى مقسوما على جذر 3 ومن ثم تكون العوازل أقل تكلفة لأن الجهد عليها أقل ومن ثم تستخدم هذه الطريقه
- يكثر استخدمها في خطوط نقل القوى ذات الجهد المرتفع لأن الجهد الموجود على كل phase سيساوى الجهد الأسمى مقسوما على جذر 3 ومن ثم تكون العوازل أقل تكلفة لأن الجهد عليها أقل ومن ثم تستخدم هذه الطريقه
مع المحولات فى شبكات الربط ذات الجهود العاليه المحتلفه مثل 500\220 ك.ف او 380\132 ك.ف
- الطريقه الثانيه Delta/Star (الاكثر انتشارا)
- توصيل جانب الHV على شكل دلتا يعطيك ميزة التيار المنخفض فى كل وجه وبالتالي توفير في نحاس الموصلات كما أن توصيل جانب الــ LV على شكل Star
- الطريقه الثانيه Delta/Star (الاكثر انتشارا)
- توصيل جانب الHV على شكل دلتا يعطيك ميزة التيار المنخفض فى كل وجه وبالتالي توفير في نحاس الموصلات كما أن توصيل جانب الــ LV على شكل Star
يعطيك ميزة الجهد المنخفض Vph على عوازل كل وجه ومن مميزات هذه الطريقة أيضا أن تيار Harmonic 3rd القادمة من المصدر يظل يدور داخل الـدلتا ولا ينتقل إلى الجانب الثانوي
- من أهم مميزات هذه الطريقه:-
-تيار العطل الأرضي في الجانب الثانوي سيجد مساراً له خلال الـ N الخاص بالـStar ومركبة الــ zero sequence لهذا العطل ستظل تدور في ملفات الدلتا وهذا يعنى حدوث نوع من عزل هذه الأعطال عن المصدر ومن ثم لا تؤثر على أجهزة ground protective Relays
-تيار العطل الأرضي في الجانب الثانوي سيجد مساراً له خلال الـ N الخاص بالـStar ومركبة الــ zero sequence لهذا العطل ستظل تدور في ملفات الدلتا وهذا يعنى حدوث نوع من عزل هذه الأعطال عن المصدر ومن ثم لا تؤثر على أجهزة ground protective Relays