Inrush Current
هو تيار عابر ومؤقت يحدث عندما يتم تشغيل المحول او إعادة تشغيله. وغالبا ما يكون قيمته من
(10-6) أضعاف التيار المقنن للمحول، اعتمادا على حجمه Size
والفيض المتدفق المتبقي
Residual Flux
و جهد المصدر
Supply voltage level
ويمكن ان يسبب مشكلات كبيرة...
مثل تلف المعدات وانخفاض الجهد العالي وانقطاع في جهد المصدر.
وكذلك إلى ضغط ميكانيكي على ملفات المحول والقلب الحديدي، وبالتالي تقليل عُمر المحول.
Pre-Magnetizing transformer
(محول المغنطة) نوع خاص من المحولات يستخدم لتوفير كمية من التيار المغناطيسي يمكن التحكم بها لتنشيط المحول...
قبل توصيل الطاقة الرئيسية اليه. ويعتبر ذلك مهم جدا بشكل خاص في محولات الطاقة ذات السعات العالية لمنع تدفق التيار والمشاكل المرتبطة به عند توصيلها بالشبكة الكهربائية في البداية.
حيث يتم توصيل المحول الممغنط على التوالي مع المحول الرئيسي من خلال قاطع دورة وتنشيط ملف المحول...
الممغنط مسبقا قبل تسليط الطاقة الرئيسية.
وبذلك يوفر تيار مغناطيسي متحكم ومنخفض القيمة.
وعند تنشيط محول الطاقة الرئيسي يتم فصل محول المغنطة عن النظام.
يتم اختيار سعة المحول الممغنط بحوالي 5% من سعة المحول الرئيسي.