كيف يمكن الحفاظ على استقراريه الشبكه وعدم حدوث فصل كلى (Black out) ؟
- فى البدايه علينا معرفه أن هناك علاقه عكسيه بين التردد والاحمال حيث نجد ان كلما زادت الاحمال يؤدى ذلك لانخفاض التردد ومن هنا كانت الفكره اذا اردنا الحفاظ على القدره الكهربائيه المتولده مع الاحمال علينا الحفاظ على تردد الشبكه سواء أن كان 50HZ او 60HZ
وأى نقص فى التردد معناه أن قد يكون حدث نقص فى الطاقه المتولده أو حدث زياده فى الاحمال
- ولذلك نجد أن مع جميع الموزعات SwitchGear على جهود (11-13.8-22) كف يتم تركيب جهاز Auto Under Frequency Load Shedding ويتم تقسيم الاحمال على الجهاز لمجموعه من المراحل بترددات مختلفه
ويكون الهدف هو ازاله مجموعه من الاحمال لحظيا من على الشبكه فى حاله حدوث أنخفاض فى التردد للحفاظ على عدم خروج اى وحدات من التوليد او حدوث Black Out
- بيختلف Setting بأختلاف المناطق ولكن لو أفترضنا اننا نعمل على تردد 50HZ ستكون المراحل فى الغالب هكذا :
المرحله الاولى بتردد 49.4 HZ
المرحله الثانيه بتردد 49.2 HZ
المرحله الثالثه بتردد. 48.8 HZ
- توجد Protection Function أخرى يمكن من خلالها الاستدلال على وجود مشكله فى الشبكه مثل :-
1- Under voltage
2- Reverse power flow