سؤال Interview
لماذا دائما يكون مغير الخطوه ( Tab changer ) فى محولات القدره على ملفات الجهد العالى ؟
- فى البدايه علينا معرفه ان لدينا نوعين من مغير الجهد :-
١- مغير الجهد الذى لايعمل على حمل Off load Tap changer وهنا نقصد ان لابد من فصل المحول حتى نتمكن من تغير الجهد وهذا النوع نجده فى المحولات ذات القدرات الصغيره مثل محولات القدره المستخدمه فى التوزيع
ونجد القدرات فى حدود واحد ميجا فولت امبير او اقل ومن الممكن أن يكون مغير الجهد جهه الجهد المنخفض
٢- مغير الجهد الذى يعمل على حمل Onload tap changer هنا نقصد انه لايوجد داعى من فصل المحول اثناء تغير الجهد بواسطه مغير الجهد
ويستخدم هذا النوع مع محولات القدره ذات الجهود والقدرات العاليه المستخدمه فى محطات التوليد او نقل القدره الكهربائيه
- وهنا سوف نتحدث عن اسباب وجود مغير الجهد دائما على ملفات الجهد المرتفع :-
١- دائما فى تصميم المحولات تكون ملفات الجهد المنخفض فى الطبقه الداخليه وتحيط بها ملفات الجهد العالى وبالتالى يكون من السهل اخد نقاط مغير الجهد على ملفات الجهد العالى.
٢-فى جهه الجهد العالى يكون التيار اقل من جهه الجهد المنخفض وبالتالى فأن الشراره الكهربيه ستكون اقل عند تغير (مغير الخطوه)اثناء عمل المحول
يمكن التحكم فى الOnload tap changer لاكثر من محول بأستخدام Panel تسمىAutomatic voltage Control (AVC) سنتحدث عنها بشئ من التفصيل فى منشور منفصل