كيف يمكن قياس مقاومه الارض لشبكه تأريض ؟
- عند الانتهاء من شبكه الارضى لاى مشروع علينا القيام بالاختبارات اللازمه للتأكد من قيمه مقاومه الارض
- من أشهر الطرق المستخدمه هى قياس مقاومه الارض بين ثلاثه نقاط وتعرف بأسم (Fall of Potential Method)
- بهذه الطريقه يمكننا قياس مقاومه الارض عند الكترود التأريض
وتقوم فكره الاختبار اننا نستخدم مع جهاز الاختبار (٢) الكترود يتم وضعهم بمسافات محدده من النقطه المراد قياس مقاومه الارض طبقا لجهاز الاختبار ممكن ان تكون المسافه ٢٠ متر للاكترود الاول ٤٠ متر للاكترود الثانى
ويتم حقن تيار بين الاكترود البعيد والكترود الارضى المستخدم فى الشبكه وقياس انحدار الجهد بين الكترود التأريض والالكترود القريب ومن خلال قسمه الجهد / التيار نحصل على قيمه مقاومه الارض وتستخدم هذه الطريقه مع انظمه التأريض الصغيره
توجد طريقه اخرى لقياس مقاومه الارض ولكن اكثر صعوبه مما سلف ذكرها وهى(Four Pole Method)او(Slope Method) تستخدم هذه الطريقه مع شبكات التأريض الكبيره مثل شبكات التأريض فى محطات التوليد او نقل القدره الكهربائيه وتستخدم ايضا عندما نجد صعوبه فى مكان وضع(٢)الكترود الخاصين بجهاز الاختبار
- يتم تحديد المسافه الخاصه ل (٢) الالكترود مع الكترود التأريض كما هو موضح فى (Figure 2) ولو تم وضع ال (٢) الكترود بمسافات غير المحدده من جهاز الاختبار سيؤدى ذلك قيم خاطئه لمقاومه الارض
- يفضل قياس اكثر من نقطه للتأكد من سلامه الاختبار كما هو موضح فى (Figure 3)