- فى البدايه علينا معرفه أن جميع الدوائر والمحولات التى تعمل فى High Voltage مثل (220KV - 380KV - 500KV-132KV) يكون لهم Main1 ,Main2 ونعنى بذلك جهازين وقايه Tow Protection Relays عليهم نفس ال Protection Function ونفس ال Setting ولكن كل جهاز له مصدر تغذيه منفصل عن الاخر
والغرض من ذلك هى أعتماديه النظام حيث حدوث اى مشكله على ال Main1 سواء فى مسار التغذيه او Failure على ال Relay يكون ال Main2 فى الخدمه ويقوم بحمايه الدائره او المحول من اى Faults
ونلاحظ ان ال Protection Relays المستخدمه من مصنعين مختلفين مثل MiCOM , ABB
ونلاحظ ان ال Protection Relays المستخدمه من مصنعين مختلفين مثل MiCOM , ABB
- فى بعض الscheme نجد انه يتم استخدام ايضا حمايه زياده التيار الغير اتجاهى مع دوائر نقل القدره وتكون فلسفه العمل لها انها تعمل ك Backup للحمايات الرئيسيه بمعنى اذا حدث Block على ال Line Differential و حدث ايضا Block على ال Distance Protection
جاري تحميل الاقتراحات...