- فى البدايه علينا معرفه أن حدوث فتح على اطراف ال CT سيؤدى الئ تولد جهد عالى جدا بينهما يمكن أن يتسبب في حرق الجهاز، أو إصابة الإنسان المتعامل معه
- ويمكن تفسير ذلك أن ال CT هو عبارة عن Current Source وهذا يعنى نظريا أنه يمرر تياره (مثلا 5A) بقيمة ثابتة في الـدائرة الخارجية
- ويمكن تفسير ذلك أن ال CT هو عبارة عن Current Source وهذا يعنى نظريا أنه يمرر تياره (مثلا 5A) بقيمة ثابتة في الـدائرة الخارجية
مهما كانت قيمة الــ Impedance التي يراها
- وما يساعده على تحقيق ذلك أن الجهد الداخلى له يزيد بزيادة المعاوقة حتى يحافظ على ثبات قيمة التيار(وهذا هو معنى source Current)
فإذا طبقنا هذا الكلام على حالة الــ Secondary CT المفتوح، فإن الـ CT سيحاول دفع 5A في الدائرة الخارجية،
- وما يساعده على تحقيق ذلك أن الجهد الداخلى له يزيد بزيادة المعاوقة حتى يحافظ على ثبات قيمة التيار(وهذا هو معنى source Current)
فإذا طبقنا هذا الكلام على حالة الــ Secondary CT المفتوح، فإن الـ CT سيحاول دفع 5A في الدائرة الخارجية،
- وبما أن الدائرة مفتوحة فسيحاول دفع 5A في مقاومة قيمتها لا نهائية، وبالتالي سيتولد على طرفيه جهد لا نهائي(عمليا سيولد جهدا عاليا جدا وينتهى به الأمر أن يحرق نفسه ومن حوله)
- وهناك تفسير اخر اكثر دقه هو ان الفيض المغناطيسي Φm الذى يمر بالقلب الحديدي ويقطع ملفات الثانوي
- وهناك تفسير اخر اكثر دقه هو ان الفيض المغناطيسي Φm الذى يمر بالقلب الحديدي ويقطع ملفات الثانوي
وينشأ فيها 1-emf عالية جدا بسبب العدد الكبير للفات. وفى الحالة الطبيعية حين يكون لدينا حمل متصل على الثانوي ولدينا تيارا في الثانوي فإن هذا تيار الثانوي سيولد mmf معاكسة، وينشأ 2-emf معاكسة لــ 1-emf السابقة، وبالتالي لا يرتفع الجهد كثيرا.
- لكن عندما تكون الدائرة مفتوحة
- لكن عندما تكون الدائرة مفتوحة
جاري تحميل الاقتراحات...