Osama Abdel Aziz
Osama Abdel Aziz

@OsamaAb84630772

6 تغريدة 7 قراءة Jul 15, 2023
هل يمكن استحدام المكثفات فى قياس الجهد ؟
- بالتأكيد يمكن ذلك ولكن فى حاله الجهود العاليه والفائقه مثل (132- 380 - 500 ) ك.ف حيث يصبح استخدام محولات الجهد العادية مكلف جدا وذلك لأن العزل المطلوب سيكون عالى
- وللتغلب على هذه المشكلة بطريقة اقتصادية يتم استخدام ما يعرف ب Capacitor Voltage Transformer
ويرمز له بالرمز CVT لتمييزه عن VT العادي حيث يتم توصيله كما في الشكل ادناه الذي يمثل قراءة الجهد على أحد ال Phases
- وفكرة هذا النوع تمثل في الواقع ما يعرف با Capacitor divider حيث يتوزع الجهد العالي على عدد من المكثفات
- ويتم قراءة الجهد على آخر هذه المكثفات من
ناحية الأرض بواسطة VT العادي ،فيصبح الجهد الابتدائي الآن يمثل نسبة صغيرة من الجهد الأصلي ، وهى نفس نسبة سعة المكثف الأخير إلى سعة مجموعة المكثفات
- يعيب هذا النوع من CVT وجود تشوه في شكل الموجه أكثر من ال VT العادي وهذا شيئ متوقع بسبب وجود المكثفات في الدائرة لكن هناك
عدة طرق لعلاج هذه التشوهات في شكل الموجه خاصة مع أجهزة الوقاية الرقمية التي تستخدم طرق عديدة لاسترجاع شكل الموجه الأصلي بدون تأثير المكثفات
- ولكن هذه ليست المشكله الوحيده فيوجد ايضا Phase Shift بين الجهد الابتدائى والثانوى
ناتج من وجود المكثفات ولحل هذه المشكله تزود جميع ال CVT بملف Compensation Inductance لعمل تصحيح ل Phase Shift

جاري تحميل الاقتراحات...