فى البدايه علينا معرفه أن هذه القيمه تعبر عن مقدار الهبوط فى الجهد عند تحميل المحول بكامل القدره وحتى تضح هذه النقطه علينا بشرح المثال الاتى لدينا قيمه ال Impedance% تساوى 4
والجهد على المحول 415\11000 فولت
وبالتالى سيكون مقدار الهبوط فى الجهد جهه11ك.ف = 110000* .04 = 440 فولت
والجهد على المحول 415\11000 فولت
وبالتالى سيكون مقدار الهبوط فى الجهد جهه11ك.ف = 110000* .04 = 440 فولت
عند تحميل المحول بكامل القدره وبالتأكيد ذلك ينعكس على قيمه جهد المحول عند الاحمال
ولكن هل هذا يعنى ان كلما قلت هذه القيمه كلما ذلك كان أفضل للمحول؟
وهنا علينا ايضاح النقطه الثانيه وهى أن كلما زادت قيمه ال Impedance% كلما قلت قيمه ال Short Circuit Capacity
ولكن هل هذا يعنى ان كلما قلت هذه القيمه كلما ذلك كان أفضل للمحول؟
وهنا علينا ايضاح النقطه الثانيه وهى أن كلما زادت قيمه ال Impedance% كلما قلت قيمه ال Short Circuit Capacity
وحتى تضح هذه النقطه الهامه نريد الان حساب تيار القصر على المحول جهه 415 فولت = التيار المقنن للمحول / Impedance% يساوى 3475 A
- ومن خلال ذلك نجد ان هناك أهميه قصوى لقيمه ال Impedance% عند الحديث عن حسابات تيارات القصر
- احيانا يتم كتابه ال Impedance% على ال Name Plate
- ومن خلال ذلك نجد ان هناك أهميه قصوى لقيمه ال Impedance% عند الحديث عن حسابات تيارات القصر
- احيانا يتم كتابه ال Impedance% على ال Name Plate
المطلوب تسليطه على أحد ملفي المحول لإمرار تيار مقنن في كلا الملفين عندما يتم وضع دائرة قصر على الملف الآخر
- للايضاح أكثر هذه النسبة هي نفسها للـ (percentage impedance voltage)، فإذا كانت قيمتها تساوي مثلاً 4% فهذا يعني أنك تحتاج إلى 4% من قيمة الجهد المقنن فقط في
- للايضاح أكثر هذه النسبة هي نفسها للـ (percentage impedance voltage)، فإذا كانت قيمتها تساوي مثلاً 4% فهذا يعني أنك تحتاج إلى 4% من قيمة الجهد المقنن فقط في