فى البدايه علينا معرفه ان هذه الحمايه تفعل فقط على المحولات جهه الاستار ولا تفعل جهه الدلتا
- وهنا يأتى السؤال لماذا تفعل فقط جهه الاستار ؟ وللاجابه على هذا السؤال سنفترض حدوث عطل على اللفات الاولى القريبه من نقطه التعادل Neutral Point
- وهنا يأتى السؤال لماذا تفعل فقط جهه الاستار ؟ وللاجابه على هذا السؤال سنفترض حدوث عطل على اللفات الاولى القريبه من نقطه التعادل Neutral Point
هنا ستكون قيمه التيار صغيره وقد لا تسبب Pickup على جهاز الوقايه التفاضليه وهنا كانت الحاجه لأبتكار حمايه جديده وهى الRestricted Earth Fault (REF)
تقوم فكره عمل هذه الحمايه على المقارنه بين التيار على الثلاث فازات مع التيار الذى يمر فى نقطه التعادل وهنا نكون قد تغلبنا على المشكله
تقوم فكره عمل هذه الحمايه على المقارنه بين التيار على الثلاث فازات مع التيار الذى يمر فى نقطه التعادل وهنا نكون قد تغلبنا على المشكله
- احيانا بعض المهندسين يطلق على هذه الحمايه Half Differential لانها على ملف واحد فقط من المحول والمسمى الخاص بها طبقا ل 64R) ANSI Code) أو 87N
- اشتغال هذه الحمايه تسبب فصل المحول من الجهتين
- اشتغال هذه الحمايه تسبب فصل المحول من الجهتين
- توجد فلسفتين لهذه الحمايه :-
1- High impedance REF
2- Low impedance REF
1- High impedance REF
2- Low impedance REF
- الفرق بين الفلسفتين أن مع High Impedance لابد ان تكون محولات تيار الفازات متطابقه مع النيوترال ولايوجد اختلاف بينهم ولابد من استخدام Metrosil وهى عباره عن مقاومه غير خطيه يتم توصيلها على التوازى مع الدائره
وتكمن أهميتها فى حاله حدوث اى فتح على التوصيلات الثانويه يحدث زياده كبيره فى الجهد مما قد يسبب تلف على ال Relay لذلك يتم استخدامها لانها فى الحاله الطبيعيه تكون Open Circuit وفى حاله حدوث فتح على ال CT تتحول ل Short Circuit
بالإضافة إلى Stabilizing Resistor يتم توصيلها على التوالى مع الدائره لمنع التشغيل الخاطئ فى حاله الاعطال الخارجيه External Fault
- بينما مع Low Impedance ليس من الضروري ان محولات تيار الفازات متطابقة مع النيوترال ويكون له Characteristics تتشابه مع Differential Protection
- بينما مع Low Impedance ليس من الضروري ان محولات تيار الفازات متطابقة مع النيوترال ويكون له Characteristics تتشابه مع Differential Protection
ال Metrosil الهدف الاساسي منه حماية الدائرة كاملة من CT و الكابلات وجهاز الحماية في حال كان تيار العطل عالي لدرجة انه الجهد الذي يتولد على المقاومة يتعدى قيمة العزل لمنظومة الحماية وهي = 3kv peak
اما اذا فتحت دائرة ال CT فالمسئول عنها في هذه الحالة ال CT supervision relay (95)
الذي سيقوم بعمل شورت على دائرة محول التيار المفتوحة في حال ارتفاع الجهد.
شكرا بشمهندس على الاضافه القيمه وزادكم الله علما @Fadel_Jameel_
الذي سيقوم بعمل شورت على دائرة محول التيار المفتوحة في حال ارتفاع الجهد.
شكرا بشمهندس على الاضافه القيمه وزادكم الله علما @Fadel_Jameel_