متى يكون لابد من نقل القدره بأستخدام التيار المستمر HVDC ؟ وما هى عيوب نقل القدره الكهربائيه بنظام AC ونظام DC ؟
- اذا كانت هذه القدره المنقوله بين شبكتين مختلفين فى التردد.
- عندما تكون الشبكتين من الضخامه يصعب على اجهزه التحكم عمل توافق بين الشبكتين(synchronization)
- عندما يوجد مانع مائى ( بحر ) حيث يمنع تركيب static var compensators.
- من اشهر امثله الربط HV-DC خط الربط بين فرنسا وانجلترا حيث تم الربط بينهم باكابلات تحت الماء بطول 45كم لنقل 2000 ميجاوات
عيوب نقل القدره الكهربائيه ب HV-DC :-
- نقل القدرة بالتيار المستمر يتطلب محطة تحويل من التيار المتردد إلى المستمر فى بداية خط النقل (Rectifier )أخرى
للتحويل من التيار المستمر إلى المتردد (Inverter)فى نهاية الخط وهذه المحطات لها تكلفة عالية
- عيوب نقل القدره الكهربائيه ب HV-AC 1
- هناك حدودا Limits فى أقصى قدرة يمكن نقلها على الخط الواصل بين المحطتين ، وهذه ال transmitted power Max تتوقف على عدة عوامل منها قيمة جهد الخط
فى بدايته ونهايته V2 , V1 ، و تتوقف أيضا على قيمة معاوقة الخط X ، و تتوقف أيضا على قيمة الـ δ, angle Power بين جهدى المحطتين
كما في المعادلة : 𝑃 = (𝑉1x𝑉2/𝑋) sinδ 2
وجود بعض الظواهر الكهربائيه مثل ظاهره Ferranti Effect وايضا ظاهره الكرونا
وسنتحدث فى منشور منفصل فى كيفيه التغلب على هذه الظواهر
- على الرغم من وجود بعض العيوب فى نقل القدره الكهربائيه بنظام HV-AC سنجد ان الاوسع انتشارا وذلك لقله التكلفه الاقتصاديه