سؤال Interview
كيف يمكن أجراء أختبار Stability Test على محول القدره فى الموقع ؟ وما الغرض من ذلك الاختبار ؟
- يمكن أجراء أختبار Stability Test على محولات القدره من خلال عمل قصر (Short) على ملفات High Voltage Side أو على ملفات Low Voltage Side ويتم وضع جهد 380 فولت من على الجانب الاخر من المحول. - هدف ذلك الاختبار هو التأكد من أتجاه التأريض لمحولات التيار على الوقايه التفاضليه
وضمان عدم حدوث أشتغال خاطئ لها مع بدايه التحميل على المحول.
- وحتى يتضح لنا ذلك الموضوع علينا بشرح مثال عملى لدينا محول قدره 50MVA جهد 132\13.8 ك.ف وسيتم حقن الجهد من خلال Low Voltage Side وعمل القصر على ملفات High Voltage Side.
- من خلال Name Plate للمحول يمكن معرفه (Z(PU عند الخطوه رقم 11 وهى تمثل الخطوه التى فى المنتصف يكون قيمه الجهد على ملف H.V.S= 132KV و L.V.S= 13.8KV و Z%= 21.6
- عند الخطوه رقم 1 وهى تمثل الخطوه الاولى يكون قيمه الجهد على ملف H.V.S= 148.5 KV و L.V.S= 13.8 KV و Z%= 23.1
- عند الخطوه رقم 27 وهى تمثل الخطوه الاخيره يكون قيمه الجهد على ملف H.V.S= 105.6KV و L.V.S= 13.8KV و Z%= 19.6
سنبدأ الان بشرح كيفيه حساب التيارات على الخطوه 11 لمحول القدره والمتوقع قرائتها على جهاز الوقايه التفاضليه مرفق فى نهايه المقال Excel Sheet يمكن الاستعانه به فى الاختبار
عليه جميع المعادلات الحسابيه وكل ماعلينا وضع بيانات المحول فقط ولكن هذا لايقلل من ضروره معرفتك بهذه المعادلات الهامه
Vpu = 380\13800 = .0276 PU Ipu = Vpu\Zpu = .0276\21.6 % = .128
Current at Low Voltage Side IF = .128*2091.85 = 267.8 A
Current at High Voltage Side IF = IF * LV SIDE \ HV SIDE = 267.8* 13800\ 132000 = 28 A
- من المفترض ان نكرر الخطوات السابقه مع الخطوه (1) والخطوه (19) ويتم اضافتهم فى Test Sheet ايضا علينا أختيار الكابل المناسب التى يتحمل هذا التيار العالى وان لم يكن متوفر لديك الكابل المناسب
يمكن ايضا أن يكون القصر على ملفات Low Voltage Side ويتم الحقن من High Voltage Side
- ويكون علينا فى كل مره نأخذ قراءه تيار ال Differential والتأكد من انه بصفر وقراءه التيار على كل فاز على ملفين المحول رابط الExcel Sheet المستخدم فى الاختبار lnkd.in