Osama Abdel Aziz
Osama Abdel Aziz

@OsamaAb84630772

5 تغريدة 52 قراءة Jun 10, 2023
ما أهميه أجراء أختبار البصمه ال SFRA TEST على محولات القدره ؟ وهل هذا الاختبار من ضمن أختبارات الصيانه الدوريه ؟
- فى البدايه علينا معرفه ان هذا الاختبار من ضمن الاختبارات التى يتم اجرائها فى المصنع ثم يعاد هذا الاختبار مره اخرى فى الموقع قبل وضع المحول فى الخدمه وهو بالتأكيد ليس من ضمن الاختبارات الدوريه على المحولات
- المسمى الكامل لهذا الاختبار هو Sweep Frequency Response Analysis (SFRA) ويتم هذا الاختبار على محولات القدره وايضا على ال Reactors
- فكره هذا الاختبار قائمه على اعتبار المحول عباره عن مجموعه كبيره من دوائر ال RLC Circuit وبالتالى اذا تم حقن Signal لها جهد صعير فى حدزد ال 10 فولت
بمدى واسع من الترددات من 20 هيرتز الئ 2 ميجا هيرتز سيكون لكل محول Waveform مختلفه عن غيره من المحولات حتى لو كانت المحولات لها نفس الجهد والقدره ولها ايضا نفس المجموعه الاتجاهيه ولذلك تم تسميته بأختبار البصمه
وبالتالى اذا تمت مقارنه الاختبار الذى تم اجراءه فى المصنع مع الاختبار الذى تم اجراءه فى الموقع يمكن كشف اى مشاكل ميكانيكيه تعرض لها المحول اثناء النقل
- من العوامل التى تؤثر على نتائج هذا الاختبار التأريض الغير جيد للمحول ومن أشهر اجهزه الاختبارات المستخدمه FRANEO 800 , FRAX-150