- فى البدايه علينا معرفه أن هذا الاختبار من الاختبارات الهامه التى يتم أجرائها فى الموقع للتأكد من سلامه عزل جميع المهمات وعدم حدوث اى مشكله عند وضعها فى الخدمه
- توجد بعض الاجراءات قبل أختبار High Voltage :-
- توجد بعض الاجراءات قبل أختبار High Voltage :-
١- فصل ال Surge Arrestor الموجوده على جميع خلايا الموزع واخراجها من الخدمه
٢- عمل shorting على محولات التيار حتى لانسبب زياده فى ال Burden على جهاز High Voltage
٣- اخراج محول الجهد VT من الخدمه وذلك لسلامه محول الجهد وايضا أجهزه القياس وعدم حدوث اى تلف بها نتيجه
٢- عمل shorting على محولات التيار حتى لانسبب زياده فى ال Burden على جهاز High Voltage
٣- اخراج محول الجهد VT من الخدمه وذلك لسلامه محول الجهد وايضا أجهزه القياس وعدم حدوث اى تلف بها نتيجه
للقيم المرتفعه التى سوف نختبر عندها الموزع
٤- فصل أى كابلات قدره من على خلايا الموزع
- خطوات أجراء الاختبار :-
١- يتم أجراء أختبار IR Test قبل البدء فى اختبار HI- Pot
٢- يتم توصيل جهاز الاختبار مع فازه واحده لاحد مفاتيح الموزع وهو فى حاله ال Close ويتم تأريص باقى الفازات ثم
٤- فصل أى كابلات قدره من على خلايا الموزع
- خطوات أجراء الاختبار :-
١- يتم أجراء أختبار IR Test قبل البدء فى اختبار HI- Pot
٢- يتم توصيل جهاز الاختبار مع فازه واحده لاحد مفاتيح الموزع وهو فى حاله ال Close ويتم تأريص باقى الفازات ثم
نبدأ بالحقن لمده دقيقه وذلك طبقا للقيم الموضحه فى الجداول
٣- إدخال محول الجهد فى الخدمه ثم الحقن بقيم المقننه (Rated Voltage) لأخذ القراءات من على أجهزه القياس يتم تكرار نفس الخطوات السابقه مع باقى الفازات
- يمكن ايضا اجراء أختبار HI-Pot على CB وهى فى حاله Open وفى حاله ال Close
٣- إدخال محول الجهد فى الخدمه ثم الحقن بقيم المقننه (Rated Voltage) لأخذ القراءات من على أجهزه القياس يتم تكرار نفس الخطوات السابقه مع باقى الفازات
- يمكن ايضا اجراء أختبار HI-Pot على CB وهى فى حاله Open وفى حاله ال Close