ما أهميه إعاده التوصيل التلقائى Auto Reclosing ؟
- فى البدايه علينا معرفه انها Function تكون داخل أجهزه الحمايه الرقميه بجانب الوظيفه الاساسيه لجهاز الحمايه.
الغرض من هذه ال Function :-
- هى عمل إعاده توصيل للمفتاح بعد الفصل على أساس أن هذا العطل هو عطل عابر مثل الفصل التى قد تسببه العواصف الترابيه.
هل يمكن تفعيل هذه Function على المحولات ؟
- تفعل هذه Function مع دوائر نقل القدره ومع المغذيات التى تعمل على الخطوط الهوائيه
- لا تفعل هذه Function مع المحولات ولا مع المعذيات التى تعمل بكابلات تحت الارض.
- ما هى شروط الواجب توافرها حتى تعمل هذه Function ؟
١- أن يكون هذا العطل
single phase to earth or 3 phase to earth.
٢- ان يكون هناك توافق بين جهد Busbar وجهد الخط
( توافر شروط synchronization )
٣- لو كانت هذه ال Function مفعله على جهاز وقايه مسافيه Distance لابد ان يكون العطل مع المرحله الاولى Z1 ومع باقى الzones تكون هذه ال Function بلوك.
- يمكن إعاده محاوله توصيل المفتاح اكثر من مره وذلك من خلال إعداد يسمى No.of Shot ويكون الحد الأقصى للمحاولات هم ٤