ما هى دوائر ال Interlock على موزعات الجهد المتوسط ؟ وهل يوجد Interlock بين مفتاح المحول ومفتاح المكثف ؟
- تتشابه اغلب مفاتيح موزعات الجهد المتوسط فى الاعاقات الميكانيكيه والكهربائيه التى يتم تركيبها على جميع خلايا الموزع حيث نحد أن :-
1- توجد اعاقه ميكانيكيه وكهربائيه بين توصيل المفتاح وسكينه الارضى وذلك للحمايه من التوصيل الخاطئ للمفتاح فى حاله وجود ارضى
2- توجد اعاقه كهربائيه بين توصيل سكينه الارضى الخاصه بالبسبار مع جميع مفاتيح الموزع حيث لايمكن توصيل سكينه ارضى الباسبار الا بعد فصل جميع مفاتيح الموزع وتكون جميع المفاتيح فى وضع ال Test
3- توجد اعاقه كهربائيه بين توصيل سكينه الارضى على مفتاح المحول جهه LVS ومفتاح المحول جهه HVS
للحمايه من التوصيل الخاطئ
- سنتحدث الان عن اعاقات مفتاح المكثف مع مفتاح المحول جهه الجهد المتوسط وجميع هذه الاعاقات هى اعاقات كهربائيه :-
1- لايمكن توصيل مفتاح المكثف الا بعد توصيل مفتاح المحول او مفتاح الرابط وفى حاله حدوث Trip على مفتاح المحول يحدث ايضا Trip على مفتاح المكثف
2- لايمكن توصيل مفتاح المكثف فى حاله وجود فتح لاى باب من ابواب وحدات المكثف ويكون المفتاح فى وضع ال Parking وذلك حفاظا على سلامه العاملين من التوصيل الخاطئ اثناء عمليه الصيانه
- بعد فصل مفتاح المكثف لايمكن فتح الابواب مباشره الابعد مرور 10 دقائق حتى يتم تفريغ الشحنات على جميع الوخدات
- توجد Panel تنظم عمليه توصيل مفتاح المكثف مع مفتاح المحول تسمى ACCS Automatic Capacitor Control Switch وسنتحدث عنها بمشيئه الله فى منشور منفصل