Osama Abdel Aziz
Osama Abdel Aziz

@OsamaAb84630772

6 تغريدة 13 قراءة May 09, 2023
ما هى الصيانات الوقائيه التى يتم اجرائها على مفاتيح الجهد المتوسط Medium Voltage Circuit Breaker ؟
- فى البدايه علينا معرفه ان هناك عده عوامل تحدد طبيعه عمليه الصيانه التى سوف يتم اجرائها على سبيل المثال عدد مرات الفصل والتوصيل للمفتاح حيث احيانا بعض المصنعين يوصى بتغيير غرفه اطفاء الشراره Arc - quenching medium للمفاتيح التى تعمل ب Vacuum بعد مرات معين من الفصل والتوصيل
ويكون السبب وراء ذلك هو الاجهاد الحرارى التى تتعرض له الغرفه فى حاله الفصل العادى او الفصل بسبب قصر
- تنقسم الصيانه الوقائيه على SwitchGear الئ جزئين :-
- الجزء الميكانيكي ويكون علينا التأكد من جوده عمل جميع الاجزاء الميكانيكيه
على سبيل المثال المشوار الخاص بموتور شحن السوسته (Spring Charged Mechanism) داخل المفتاح و تشحيم الاجزاء المتحركه فى المفتاح ال Operating Mechanism ويمكن اجراء ذلك بعد عدد معين من مرات الفصل والتوصيل او كل سنتين طبقا لتوصيات المصنع
- الجزء الكهربى يكون علينا التأكد من سلامه عمل ملفين الفصل ( Trip Coil ) وملف التوصيل (Closing Coil) ويكون ذلك من خلال Schema واختبار ال Setting الخاص بال Protection Relay
- أختبار أزمنه الفصل والتوصيل للمفاتيح للتأكد من جوده عمل الميكانيزم (كل ثلاث سنوات او طبقا لتوصيات المصنع)
- أختبار جوده اتصال الملامسات (Contact Resistance Test) (مره كل سنه او طبقا لتوصيات المصنع)
- وجود أتربه على الفاتيح Circuit Breaker قد يسبب العديد من المشاكل ويقلل من العمر الافتراضى لها ومن المفترض أن يكون برامج سنويه أو نصف سنويه يتم أجرائها طبقا لتوصيات المصنع