م.إسماعيل أبو الحن
م.إسماعيل أبو الحن

@Ismail_AlHon

17 تغريدة 497 قراءة Apr 05, 2023
#Important_notes_core_test:
#ملاحظات_هامة_عن_اختبار_الكور
قبل التحدث عن core test procedure
وجدت من الافضل اتحدث عن المعلومات الخاطئة بدون مرجعية عن الاختبار والمنتشرة في المواقع بصورة كبيرة.
1/هل الكور اتلافي أم لا-اتلافي ،وهل يجب ازالة العمود بعد عمل اختبار كور له؟
#ثريد_هام⚠️
-#عموما الكور شبه اتلافي (semi-destructive)بمعنى أنه اذا تم معالجة واصلاح المنطقة التي تم اخذ منها الكور بمواد محددة في الكود كالحشو بالجروات(grouting) مثلا ويمكن للعنصر الانشائي اداء الوظيفة الانشائية له ويعتبر في هذه الحالة اختبار لا-اتلافي(nondestructive)(وهذا غالبا ما يحدث).
أما اذا لم يتم اجراء معالجة واصلاح للمنطقة التي تم اخذ عينة الكور منها وتركت فارغة يعتبر اتلافي(destructive) ، اذا نجح العمود في اختبار الكور يتم ملء حفرة الكور للعمود بمادة حسب مواصفات الكود ولا يجب ازالة العمود ويعتبر العمود آمن.
2/ما هي مواصفات المادة التي يمكن الحشو الحفرة بعد اخذ عينة الكور من العنصر الخرساني ؟
-حسب الكود ACI301 #الفقرة 1.6.4.3c يجب على المقاول حشوء حفرة الكور بعد اخذ العينة بخرسانة غير قابلة للهطول(non-slump) والانكماش(non- shrinkage).
ويجب ان تكون مقاومة الضغط للمادة المستخدمة لملىء الحفرة تساوي أو أكبر من مقاومة العنصر الذي تم اخذ منه عينة الكور (#عمليا يتم الملئ للحفرة بمادة الجروات وهو اسمنت غير قابل للانكماش ذو مقاومة عالية بنسب خلط محددة). يتم معالجة(Curing) المنطقة بعد الملء بالمادة لمدة لا تقل عن 3 أيام
3/هل يكون اخذ عينات الكور افقيا أم رأسيا على العنصر ؟
-يمكن أخذ عينة الكور افقيا أو راسيا..والفيصل لاتجاه اخذ العينه هو نوع العنصر المراد اختباره فالاعمدة والجدران الخرسانية #الشائع أخذها #افقيا وفي بعض الحالات كذلك الكمرات . اما في حالة البلاطة والاساسات فالشائع أخذها رأسيا .
4/هل يؤثر اتجاه اخذ العينة أفقي أو راسي على نتائج الاختبار؟
-نعم ،يؤثر اتجاه اخذ العينات على معادلة حساب مقاومة عينات الكور عند الاختبار فللعينة الماخوذة افقيا معادلة خاصة بها وللعينة المأخوذة رأسيا معادلة خاصة بها لحساب مقاومة عينات الكور للضغط عند كسرها في المعمل(انظر للصورة).
5/ما هو أقل عدد عينات كور يجب أخذها ؟
-حسب ACI301 #الفقرة 1.6.4.3b أقل عدد عينات يجب اخذها هو ثلاثة عينات للكور.
6/لماذا #يجب بعد أخذ عينات الكور مباشرة معالجتها بغمرها في الماء لفترة محددة قبل اختبارها؟
-حسب الكود الامريكيACI318-19 #الفقرة R26.12.6.1(d) واستنادا على أبحاث Bartlett and MacGregor 1994
نتيجة لأنه عند القطع بجهاز الكور واخذ العينات يكون القطع بوجود الماء المبرد لرأس الجهاز
مما يؤدي لحدوث ما يسمى بـ moisture gradient (تدرج رطوبي) للعينة الماخؤذة
وهو تدرج في رطوبة العينة فتكون العينة التي تم استخراجها محتواها الرطوبي مختلف ومتدرج في اطرافها مما يؤثر على صحة نتائج الكسر في المعمل
لذلك يتم بعد اخذ عينة الكور غمرها بالماء لضمان تشبع كامل العينة بالرطوبة وطرد التدرج الرطوبي للعينة ويتم كسر العينات للكور في المعمل وهي مبتلة (Wet) .
7/ ما هي فترة غمر عينات الكور في الماء قبل كسرها في المعمل ؟
-حسب ACI318-19 #الفقرة 26.12.6.1d استنادا على ASTM C42
يجب الا تقل مدة غمر ومعالجة عينات الكور عن 48 ساعة لكسرها في المعمل ولا تزيد مدة الغمر والمعالجة عن 7 يوم.
8/ماهي اقل أبعاد وقطر لعينة الكور مسموح بها؟
-حسبASTMيجب الا يقل قطر العينة عن 3.70in(9.40cm) أو ثلاث مرات المقاس الاكبر للركام المستخدم في الخلطة ويجب الا تزيد النسبة بين قطر العينة الى ارتفاعها عن 2 ولا تقل النسبة عن 1 فهذه النسب تدخل في حساب معامل التصحيح عند كسر العينات.
9/ ما هو اقصى اختلاف مسموح به في اقطار عينات الكور المأخوذة ؟
-اقصى اختلاف في اقطار عينات الكور هي 3% .
10/ هل يمكن استخدام اختبار الكور مع اختبارات اخرى لا اتلافيه كمطرقة شيمدت مثلا؟
نعم ، بل هو الافضل استخدام هذه الاختبارات مع اختبار الكور لتحديد النقاط الحرجة والضعيفه عن طريق القيم الاسترشادية من هذه الاختبارات واجراء اختبار الكور . (ACI301 1.6.4.2)
#أخيرا :
لا يتم الاعتماد على الاختبارات اللا اتلافية كمطرقة شيمدت مثلا للحكم على مقاومة الخرسانة او للحكم بقبولها او رفضها فحسب ASTM C805 الخاصة باختبار المطرقة #الفقرة 5.5 منها لا يتم اعتماد نتائج اختبار المطرقة لقبول او لرفض الخرسانة بل هو استرشادي تقديري فقط .
تحدثنا في الثريد السابق عن هذا الموضوع باستفاضة . ان شاء الله في الثريد القادم نكمل عن اختبار الكور ومتى تعتبر نتائج الكور ناجحة؟ ومتى تعتبر فاشلة والاجراءات المتبعة بعد ذلك ؟؟

جاري تحميل الاقتراحات...