❌ ربط القواعد المشتركة بشدادات مع العلم ان القواعد المشتركة تقاوم فرق الهبوط
❌ محدودية نماذج القواعد للمبنى مما يعني عدم وجود دراسة دقيقه للاحمال..
❌ ابعاد القواعد في منتصف المبنى مساوية لابعاد القواعد في الاطراف مع العلم ان الحمل في المنتصف اكبر
يتبع ..👇
❌ محدودية نماذج القواعد للمبنى مما يعني عدم وجود دراسة دقيقه للاحمال..
❌ ابعاد القواعد في منتصف المبنى مساوية لابعاد القواعد في الاطراف مع العلم ان الحمل في المنتصف اكبر
يتبع ..👇
❌تداخل قواعد السور او قواعد الجزء الصامت مع حدود الجار
❌اختلاف ابعاد القواعد في لوحة القواعد عن جداول التسليح مما يسبب تداخل في القواعد اثناء التنفيذ
❌عدم تمركز الاعمدة في منتصف القاعدة المنفصله ممايسبب زيادة الاجهادات على القواعد
يتبع...👇
❌اختلاف ابعاد القواعد في لوحة القواعد عن جداول التسليح مما يسبب تداخل في القواعد اثناء التنفيذ
❌عدم تمركز الاعمدة في منتصف القاعدة المنفصله ممايسبب زيادة الاجهادات على القواعد
يتبع...👇
❌عدم تحديد سماكة وابعاد فرشة النظافة اسفل القواعد
❌توحيد عدد وقطر حديد التسليح للقواعد على الرغم من اختلاف الاحمال والابعاد
❌عدم تحديد شكل السيخ للقواعد او ارفاق تفاصيل انشائية بحيث تتجنب اجتهادات مقاول التنفيذ
❌ عدم تحديد عدد كانات اشاير الاعمدة داخل القواعد
يتبع...👇
❌توحيد عدد وقطر حديد التسليح للقواعد على الرغم من اختلاف الاحمال والابعاد
❌عدم تحديد شكل السيخ للقواعد او ارفاق تفاصيل انشائية بحيث تتجنب اجتهادات مقاول التنفيذ
❌ عدم تحديد عدد كانات اشاير الاعمدة داخل القواعد
يتبع...👇
❌تداخل القواعد المنفصله وفي هذه الحالة يجب٦ تحويلها الى قاعدة مشتركة
❌وجود قواعد تحتوى على اكثر من عامود بدون شبكة حديد علوية
❌عدم التحقق من الاختراق في القواعد punching shear
❌توحيد التصميم الانشائي لشدادات مع اختلاف الاحمال
❌ ارتفاع الشداد اقل من ارتفاع القاعده
يتبع..👇
❌وجود قواعد تحتوى على اكثر من عامود بدون شبكة حديد علوية
❌عدم التحقق من الاختراق في القواعد punching shear
❌توحيد التصميم الانشائي لشدادات مع اختلاف الاحمال
❌ ارتفاع الشداد اقل من ارتفاع القاعده
يتبع..👇
❌ الحديد السفلي لشداد اكبر من الحديد العلوي مع العلم ان العزوم العلويه هي الاكبر
❌ وجود حديد كوابيل مع العلم ان جميع القواعد مربوطه بشدادات مما يسبب تعارض في التنفيذ ..
❌ قطر الكانات في الشدادات لا يقل عن ١٠ ملم
❌ عدم ربط الشداد بمركز العامود بتالي ضعف مقاومته لفرق الهبوط
❌ وجود حديد كوابيل مع العلم ان جميع القواعد مربوطه بشدادات مما يسبب تعارض في التنفيذ ..
❌ قطر الكانات في الشدادات لا يقل عن ١٠ ملم
❌ عدم ربط الشداد بمركز العامود بتالي ضعف مقاومته لفرق الهبوط