حسب NFPA خطوات التفتيش (فحص) على طفاية الحريق:
١- تأكد من وجود الطفاية في المكان المخصص لها.
٢- تأكد من أن طفاية الحريق مرئية أو أن هناك لافتات تشير إلى مكان وجودها.
٣- تأكد من أنه يمكنك الوصول بسهولة إلى طفاية الحريق.
٤- تأكد من أن مقياس الضغط في النطاق أو الوضع الصحيح
يتبع...
٥- تأكد من أن الطفاية ممتلئة ويمكن القيام بذلك بمجرد رفع طفاية الحريق أو وزنها
٦- بالنسبة لأجهزة الإطفاء ذات العجلات ، تأكد من أن حالة الإطارات والعجلات والعربة والخرطوم والفوهة مقبولة
٧- بالنسبة لطفايات الحريق غير القابلة لإعادة التعبئة، قم بتشغيل مؤشرات الدفع لاختبار الضغط.