- أختبار العازليه Insulation Resistance Test
- يتم أختبار عزل الملفات لمحول التيار عن طريق تطبيق جهد DC ويكون الاختبار كألاتى
يتم تطبيق جهد 5000 فولت بين الملف الابتدائى والارض (ground) لمده 60 ثانيه
يتم تطبيق جهد 2500 فولت بين الملف الابتدائى والثانوى لمده 60 ثانيه
- يتم أختبار عزل الملفات لمحول التيار عن طريق تطبيق جهد DC ويكون الاختبار كألاتى
يتم تطبيق جهد 5000 فولت بين الملف الابتدائى والارض (ground) لمده 60 ثانيه
يتم تطبيق جهد 2500 فولت بين الملف الابتدائى والثانوى لمده 60 ثانيه
يتم تطبيق جهد 1000 فولت بين core الاول للملف الثانوى مع core الثانى للملف الثانوى
لمده 60 ثانيه
يتم تطبيق جهد 1000 فولت بين الملف الثانوى والارض (ground) لمده 60 ثانيه
لمده 60 ثانيه
يتم تطبيق جهد 1000 فولت بين الملف الثانوى والارض (ground) لمده 60 ثانيه
جاري تحميل الاقتراحات...