#السلامة | وهي 3 أنواع :
- دخان وحريق ومزدوجة ( دخان وحريق).
يتم تركيبها في مجاري التدفئة والتهوية والتبريد.
وهي مُهمة جدآ ولها متطلبات خاصة ولكن هناك الكثير من المختصين يغفلون عن أن أهمية الـ ITM لا تقل عن أهمية تركيب مثل هذه الأنظمة ، فالـ ITM تُحافظ على الكفاءة التشغيلية.
- دخان وحريق ومزدوجة ( دخان وحريق).
يتم تركيبها في مجاري التدفئة والتهوية والتبريد.
وهي مُهمة جدآ ولها متطلبات خاصة ولكن هناك الكثير من المختصين يغفلون عن أن أهمية الـ ITM لا تقل عن أهمية تركيب مثل هذه الأنظمة ، فالـ ITM تُحافظ على الكفاءة التشغيلية.
#السلامة | المدة الزمنية حسب متطلبات فحصها وإختبارها في الـ NFPA 80 : بعد أول سنة من تركيبها يجب إختبارها وفحصها ومن ثم كل 4 سنوات يجب إعادة عملية الفحص والإختبار ماعدآ في المستشفيات فيتم فحصها وإختبارها كل 6 سنوات.
#السلامة | طبعا السؤال قد يخطر في بال الجميع لماذا هناك فرق ؟ والمدة الزمنية في المستشفيات أطول؟ مو المستشفيات عادة لها مُتطلبات أكثر دِقة وتفصيلية وصرامة!
الجواب: اللجنة التقنية لـ NFPA 80 قدمت أدلة بأن المستشفيات يوجد بها أنظمة حماية من الحريق كثيرة وفعّالة، بالإضافة ⬇️
الجواب: اللجنة التقنية لـ NFPA 80 قدمت أدلة بأن المستشفيات يوجد بها أنظمة حماية من الحريق كثيرة وفعّالة، بالإضافة ⬇️
#السلامة | بأن المستشفيات تحتوي على العديد من الأنظمة الحساسة وكثرت عمليات الفحص والإختبار خصوصا بالقرب من تمديدات الغاز الطبي وأنظمة الإطفاء وأنظمة التكييف وتمديدات الكهرباء قد يُضر العمليات التشغيلية لهذه المستشفيات التي هدفها الأساسي تقديم خدمات صحية عالية الجودة عادةً.
#السلامة | الـ NFPA 80 الفصل 19 :
الفحص النظري 19.5.2.3.2 :
1- التأكد بأن الـ Damper في وضع الفتح أو الإغلاق الكامل حسب تصميمها.
2- تفعيل الـ Damper والتأكد من أنها تفتح كاملآ أو تغلق كاملآ.
3- إعادة ضبطها والتأكد من عودتها لوضعها التشغيلي بالكامل.
"حسب تصميمها الهندسي والمعتمد".
الفحص النظري 19.5.2.3.2 :
1- التأكد بأن الـ Damper في وضع الفتح أو الإغلاق الكامل حسب تصميمها.
2- تفعيل الـ Damper والتأكد من أنها تفتح كاملآ أو تغلق كاملآ.
3- إعادة ضبطها والتأكد من عودتها لوضعها التشغيلي بالكامل.
"حسب تصميمها الهندسي والمعتمد".
#السلامة | الفحص عن بُعد 19.5.2.3.3 :
والمعنى هنا إذا كان بالإستطاعة التحكم بالـ Damper عن بعد.
تتأكد من أنها تفتح بالكامل وتغلق بالكامل و تتبع نفس المتطلبات في بند الفحص النظري.
والمعنى هنا إذا كان بالإستطاعة التحكم بالـ Damper عن بعد.
تتأكد من أنها تفتح بالكامل وتغلق بالكامل و تتبع نفس المتطلبات في بند الفحص النظري.