ما هى دوائر الاعاقات على موزعات الجهد المتوسط ؟
- تتشابه اغلب مفاتيح موزعات الجهد المتوسط فى الاعاقات الميكانيكيه والكهربائيه التى يتم تركيبها على جميع خلايا الموزع حيث نحد أن :-
1- توجد اعاقه ميكانيكيه وكهربائيه بين توصيل المفتاح وسكينه الارضى وذلك للحمايه من التوصيل الخاطئ للمفتاح فى حاله وجود ارضى
2- توجد اعاقه كهربائيه بين توصيل سكينه الارضى الخاصه بالبسبار مع جميع مفاتيح الموزع حيث لايمكن توصيل سكينه ارضى الباسبار الا بعد فصل جميع مفاتيح الموزع وتكون جميع المفاتيح فى وضع ال Test
- بالاضافه الى دوائر الاعاقات السالف ذكرها توجد ايضا دوائر اعاقات اخرى على بعض المفاتيح مثل
مفتاح المكثف ومفتاح المحول
- سنتحدث الان على اعاقات مفتاح المكثف وجميع هذه الاعاقات هى اعاقات كهربائيه :-
1- لايمكن توصيل مفتاح المكثف الا بعد توصيل مفتاح المحول او مفتاح الرابط وفى حاله حدوث فصل على مفتاح المحول يحدث ايضا فصل على مفتاح المكثف
2- لايمكن توصيل مفتاح المكثف فى حاله وجود فتح لاى باب من ابواب وحدات المكثف ويكون المفتاح فى وضع ال Parking وذلك حفاظا على سلامه العاملين من التوصيل الخاطئ اثناء عمليه الصيانه
- توجد Panel تنظم عمليه توصيل مفتاح المكثف مع مفتاح المحول تسمى Automatic Capacitor Control Switch
وسنتحدث عنها بمشيئه الله فى منشور منفصل وتحدثنا فى بوست سابق عن دوائر اعاقات المحولات فلاداعى لتكررها مره اخرى