Osama Abdel Aziz
Osama Abdel Aziz

@OsamaAb84630772

6 تغريدة 3 قراءة Jan 19, 2023
ما أهميه تحديد أتجاه التأريض للتوصيلات الثانويه لمحولات التيار ؟
- فى البدايه علينا معرفه ان لدينا أتجاهين لتأريض محولات التيار :-
الاول يكون فى اتجاه الباسبار
الثانى يكون فى اتجاه المعده
ويأتى هنا السؤال كيف يمكننا الاختيار بين الاتجاهين ؟
هناك قاعده تقول ان التأريض يكون دائما فى اتجاه الشئ المراد حمايته فمثلا لو كنا نعمل مع وقايه مسافيه
فهنا لابد ان يكون اتجاه التأريض فى اتجاه الخط وليس الباسبار حتى نتمكن من حمايه الخط ولكن هذه ليست قاعده عامه فنجد اذا كنا نعمل مع وقايه تفاضليه لمحول فيجب يكون اتجاه التأريض لمحولات التيار على ملفى المحول فى اتجاه المحول ( المعده) ومن الممكن ايضا ان يكونوا فى الاتجاه المعاكس
للمحول ولكن أهم شئ ان تكون محصله الجمع الاتجاهى بصفر
- تكمن أهميه التأريض فى تحديد اتجاه التيار والزوايا الخاصه به فنجد ان هناك مجموعه من الحمايات تتاثر بأتجاه التأريض ووجود اى خطأ سيؤدى لا محاله فى تشغيل خاطئ على ال Protection Relay
ومن ضمن هذه الحمايات
١- الحمايه التفاضليه
٢- الحمايه المسافيه
٣- الحمايه ضد زياده التيار الاتجاهى
٤- الحمايه ضد التسرب الارضى الاتجاهى
- لابد التاكد من تأريض محولات التيار من نقطه واحده فقط Single Earth Point
وذلك اذا حدث تسرب ارضى وكان هناك تأريض للتوصيلات الثانويه فى اكثر من مكان ذلك سيؤدى الئ إشتغال خاطئ على ال
Protection Relay حيث ان سيحدث تقسيم للتيار من خلال مسارات الارضى
- حاليا مع ال Digital Protection Relay يكون متاح تغيير اتجاه التاريض بواسطه ال Relay ولكن هذه الميزه لم تكن متاحه فى السابق مع ال Static Relays

جاري تحميل الاقتراحات...