كيف يمكن أجراء أختبار High Voltage على موزعات الجهد المتوسط ؟ وهل يفضل الحقن بأستخدام جهد DC أم AC ؟
- فى البدايه علينا معرفه أن هذا الاختبار من الاختبارات الهامه التى يتم أجرائها فى الموقع للتأكد من سلامه عزل جميع المهمات وعدم حدوث اى مشكله عند وضعها فى الخدمه
- توجد بعض الاجراءات قبل أختبار HI- Pot :-
١- فصل ال Surge Arrestor المركبه على الموزع واخراجها من الخدمه
٢- عمل shorting على محولات التيار حتى لانسبب زياده فى ال Burden على جهاز HI- Pot
٣- اخراج محول الجهد VT من الخدمه وذلك لسلامه أجهزه القياس وعدم حدوث اى تلف بها نتيجه للقيم المرتفعه التى سوف نختبر عندها الموزع
٤- فصل أى كابلات بور مركبه فى الموزع
- خطوات أجراء الاختبار :-
١- يتم أجراء أختبار IR Test قبل البدء فى اختبار HI- Pot
٢- يتم توصيل جهاز الاختبار مع فازه واحده لاحد مفاتيح الموزع وهو فى حاله ال Close ويتم تأريص باقى الفازات ثم نبدأ بالحقن لمده دقيقه وذلك طبقا للقيم الموضحه فى الجداول
٣- توصيل محول الجهد وادخاله فى الخدمه ثم الحقن بقيم المقننه (Rated Voltage) لأخذ القراءات من على أجهزه القياس يتم تكرار نفس الخطوات السابقه مع باقى الفازات
- يمكن ايضا اجراء أختبار HI-Pot على CB وهى فى حاله Open وفى حاله ال Close عند ال Test Position وايضا عند الService Position
- بعد الانتهاء من الاختبار يتم اجراء اختبار IR Test مره اخرى
- يفضل استخدام جهد AC فى الاختبار عن جهد DC وذلك لعده اسباب :-
١- الاختبار بجهد DC لن نسطيع اختبار محول الجهد واخذ القراءات من على أجهزه القياس
٢- جهد ال DC يؤثر على العوازل بشكل سلبى
- ملاحظه هامه أغلب أجهزه HI-Pot هى اجهزه احاديه (Single Phase Injection) ومعنى ذلك اننا لو لدينا موزع 13.8KV فاننا سوف نحقن على فازه واحده فقط فنقوم بقسمه 13.8KV على جذر 3 حيث 7.976KV هى قيمه الجهد المقنن الذى يعمل عليه الموزع باستقرار ويمكن الاستعانه بالجداول الموضحه فى الاختبار