Osama Abdel Aziz
Osama Abdel Aziz

@OsamaAb84630772

5 تغريدة 3 قراءة Jan 19, 2023
ما الفرق بين محولات القدره المستخدمه فى محطات التوليد أومحطات التحويل ومحولات التوزيع المستخدمه داخل المدن والاحياء السكنيه ؟
- عندما نتحدث عن المحولات داخل محطات التوليد او التحويل فأننا نتحدث عن محولات لها قدرات وجهود عاليه مثل محول 22\220\500 كف وقدرته 750 ميجا فولت امبير
- ولكن عند الحديث عن محولات التوزيع فأننا نتحدث عن جهود وقدرات صغيره نسبيا وتكون الجهود (11kV, 6.6 kV, 3.3 kV, 440V, 230V)
وتكون القدرات الخاصه به فى حدود الواحد او اثنين ميجا فولت امبير
- تصمم محولات القدره داخل محطات التحويل على ان الخسائر الخاصه بالقلب الحديدى والملفات تكون اقل ما يمكن وذلك لرفع كفائه المحول ويمكن تحميل المحول بكامل قدرته طبقا لوسائل التبريد المتبعه وتعليمات المصنع
بينما لايمكن لمحول التوزيع ان يحمل بكامل قدرته لفترات طويله
- تختلف منظومه الوقايه المتبعه مع محولات محطات التحويل عن المحولات التوزيع فنجد ان :-
- محولات التوزيع لايتم تركيب عليها وقايه تفاضليه بينما نكتفى بوقايه زياده التيار والتسرب الارضى كوقايه كهربائيه
ولا يتم تركيب وقايه بوخلز على (مغير الخطوه او بين التانك الرئيسى والاحتياطى) بألاضافه الئ ان بعض هذه المحولات تكون محولات جافه على عكس محولات محطات التحويل تكون دائما زيتيه
- محولات القدره داخل المحطات يتم تركيب عليها جميع الوقايات الميكانيكيه والكهربائيه

جاري تحميل الاقتراحات...