سؤال Interview
ماذا سيحدث أذا ارسلنا أمر توصيل او فصل لمفتاح (Circuit Breaker) واستجابت للامر الفازات( R-T ) ولم تستجب الفاز (S)؟
- فى البدايه علينا معرفه ان هذه الحاله تحدث بسبب مشكله ميكانيكيه فى الميكانزم الخاص بالمفتاح (Mechanical Stuck) او نتيجه مشكله فى wiring الخاص بدائره الفصل او التوصيل وتكون كل فاز على ميكانيزم منفصل كما هو موضح بالصوره وتستخدم هذه المفاتيح مع الجهود الفائقه مثل (220-380-500) كف
- يتم التغلب على هذه الحاله التى تعرف بأسم pole Discrepancy بأرسال أمر فصل للفازات التى حدث لها توصيل فى مده لا تزيد عن 50 ميلى ثانيه.
- يتم تصميم هذه الدائره من خلال مجموعه من النقاط (NO - NC) لكل فازه كما هو موضح بالصوره
- فنجد اذا حدث Pole Discrepancy على أى فاز فأن Timer يعمل مباشره وينتظر الزمن المضبوط عليه ويرسل بعد ذلك أمر فصل لجميع الفازات.
- ويتم ارسال أمر الفصل من مسار مختلف عن المسار الخاص بأجهزه Protection
- توجد فلسفات مختلفه ل Pole Discrepancy فنجد انه مع محطات ال One and Half
يتكون ال Pole Discrepancy من مرحلتين
المرحله الاولى ارسال امر ال Trip للفازات التى حدث لها توصيل
فى حاله عدم استجابه الفازات للفصل سنبدأ فى المرحله الثانيه وهو أخلاء BusBar الذى يعمل عليه المفتاح وايضا ارسال امر Trip لمحطه Remote End وسنوضح هذه الحاله الهامه بالمنشورات القادمه