- فى البدايه اذا اردنا عند الحديث عن المعلومات التصميميه فعلينا اولا معرفه الكود الذى سنتحدث من خلاله وهو IEC 62271-1 والمسمى الكامل له
High-voltage switchgear and controlgear – Part 1
تنقسم المعلومات الخاصه ب SwitchGear لمجموعه من الاقسام :-
High-voltage switchgear and controlgear – Part 1
تنقسم المعلومات الخاصه ب SwitchGear لمجموعه من الاقسام :-
- التيار المقنن Rated Current Ir
هو اقصى تيار maximum rms current يمكن للمعدات العمل عليه بدون مشاكل عند درجه حراره 40C
- Short Time Withstand Cuurent Ik( KA)
هو تيار المركبه التماثليه symmetrical rms fault current التى تستطيع المعده تحمله لمده ثانيه واحد ه
هو اقصى تيار maximum rms current يمكن للمعدات العمل عليه بدون مشاكل عند درجه حراره 40C
- Short Time Withstand Cuurent Ik( KA)
هو تيار المركبه التماثليه symmetrical rms fault current التى تستطيع المعده تحمله لمده ثانيه واحد ه
ويختلف تعريف هذا التيار باختلاف التردد حيث نجد ان قيمه هذا التيار يمكن تقديرها ب 2.5 مره عند تردد 50 هيرتز فتكون قيمه Ip=2.5 x Ik
بينما عند تردد 60 هيرتز تكون قيمته ب Ip = 2.6 x Ik
وايضا يسمى على هذا التيار Rated Short Circuit Making Capacity
بينما عند تردد 60 هيرتز تكون قيمته ب Ip = 2.6 x Ik
وايضا يسمى على هذا التيار Rated Short Circuit Making Capacity