ماهى الاختبارات التى يتم اجرائها على كابلات الجهد المتوسط ؟ وما الغرض من تلك الاختبارات ؟
- فى البدايه تنقسم اختبارات كابلات الجهد المتوسط الئ قسمين :-
- اختبارات ميكانيكيه وغالبا تلك الاختبارات يتم اجرائها فى المصنع فقط ( Routine Test)مثل اختبار خصائص مقاومه الحريق للمواد المستخدمه واختبار الاستطاله للعزل والغلاف الخارجى
- اختبارات كهربائيه ويكون هدفها التأكد من سلامه عزل الكابلات قبل دخولها الخدمه ويتم اجرائها فى الموقع (commissioning Test) والمصنع مثل :-
1- أختبار مقاومه العزل (Insulation Resistance)
2- أختبار الحهد العالى (High Voltage Test)
3- اختبار (Very Low Frequency ( VLF
- يتم إجراء اختبار مقاومه العزل بين كل موصل مع Shield وايضا بين كل موصل وموصل اخر وتكون نتيجه الاختبار بالجيجا اوم
- يتم تأريض ال Shield فى نقطه واحده فقط ولو كان لدينا على الكابل محول تيار من نوع ال Ring Type لابد ان يكون الكابل وال Shield داخل محول التيار
- ما تم ذكره فى الاعلى هى اشهر الاختبارات التى يتم اجرائها فى الموقع ولكن بالتأكيد يوجد العديد من الاختبارات الكهربائيه والميكانيكيه الخاصه بعمليه التصنيع والتى تضمن تحقيق افضل جوده للمنتج