Osama Abdel Aziz
Osama Abdel Aziz

@OsamaAb84630772

6 تغريدة 9 قراءة Jan 19, 2023
سؤال Interview
كيف يمكن إجراء أختبار Primary Stability Test على محول القدره ؟
لتحميل ملف Excel المستخدم فى الاختبار
#gid=876172222" target="_blank" rel="noopener" onclick="event.stopPropagation()">docs.google.com
- يمكن أجراء أختبار Stability Test على محولات القدره من خلال عمل قصر (Short) على ملفات High Voltage Side أو على ملفات Low Voltage Side ويتم وضع جهد 380 فولت من على الجانب الاخر من المحول.
- هدف ذلك الاختبار هو التأكد من أتجاه التأريض لمحولات التيار على الوقايه التفاضليه
وضمان عدم حدوث أشتغال خاطئ لها مع بدايه التحميل على المحول.
- وحتى يتضح لنا ذلك الموضوع علينا بشرح مثال عملى لدينا محول قدره 40MVA جهد 66\11 ك.ف وسيتم حقن الجهد من خلال Low Voltage Side وعمل القصر على ملفات High Voltage Side.
- من خلال Name Plate للمحول يمكن معرفه (Z(PU
وقيمه جهد High Voltage Side عند كل خطوه للمحول.
- سنبدأ الان بشرح كيفيه حساب التيارات على الخطوه (9) لمحول القدره والمتوقع قرائتها على جهاز الوقايه التفاضليه :-
V(PU) = 380\11660 = .0325 PU
I(PU) = V(PU)\Z(PU) = .0325\9.639 % = .337
Current at Low Voltage Side IF = .337*1947.22 = 656.21 A
Current at High Voltage Side IF = IF * LV SIDE \ HV SIDE
= 656.21* 11660\ 66000 = 115.93 A
- من المفترض ان نكرر الخطوات السابقه مع الخطوه (1) والخطوه (19) ويتم اضافتهم فى Test Sheet ايضا علينا أختيار الكابل المناسب التى يتحمل هذا التيار العالى وان لم يكن متوفر لديك الكابل المناسب يمكن ايضا أن يكون القصر على ملفات Low Voltage Side ويتم الحقن من High Voltage Side

جاري تحميل الاقتراحات...