- فى البدايه الـ Transposition هو عمل تبديل لموصلات أو فازات خطوط النقل على مسافات متساوية على طول خط النقل وذلك كى نضمن تعادل أو تساوى السعة Capacitance و المحاثة Inductance لكل الفازات الثلاثه والبرج الذى يحدث عنده التبديل يسمى Transposition Tower
والشكل المرفق فى البوست يوضح تبديل الفازات الثلاثة فى خط النقل
- يتم حساب السعه Capacitance من خلال القانون التالى
(C = επ / lin(d/r حيث d هى المسافة بين فازتين و r هى نصف قطر الموصل أو الفازه
banner
- يتم حساب السعه Capacitance من خلال القانون التالى
(C = επ / lin(d/r حيث d هى المسافة بين فازتين و r هى نصف قطر الموصل أو الفازه
banner
فالسعة بين فازتين A و B أكبر من السعة بين فازتين A و C وإختلاف السعة C يؤدى إلى إختلاف المفاعلة السعوية Capacitive Reactance للفازات الثلاثة
وهى (( Xc=1/j(2*π*f*C)
وهى (( Xc=1/j(2*π*f*C)