ماذا سيحدث اذا كانت هناك صيانه على احدى دوائر نقل القدره وتم توصيل ارضى فى الموقع ولم يتم أزالته بعد عمليه الصيانه وحدث وضع جهد على الدائره ؟
- المقصود بكلمه ارضى : هو كلامب ب wire يتم توصيله مع phases والارضى لضمان الامان للعاملين وتفريغ اى شحنات على الخط فى مسار الارضى
- فى البدايه علينا أن نعلم انه توجد Function داخل أجهزه الوقايه المسافيه تسمى
Switch on to Fault (SOFT) وهى تعنى التوصيل على عطل
- فائده هذه الوقايه اذا تم توصيل مفتاح الدائره وشعر جهاز الوقايه بتيار قصر عالى فى البدايه فأنه يفصل لحظيا
- ال Zone التى يحدث اشتغال لهذه ال Function تسمى ZP ويكون زمن الفصل فى حدود 200 او 300 ميلى ثانيه وسنتحدث عن كيفيه تنفيذ Logic على Protection Relay فى منشور منفصل
- تطبق هذه ال Function مع دوائر نقل القدره فقط ولا تستخدم مع المحولات ونجد انها تسبب بلوك على Function أعاده التوصيل التلقائى لتجنب أعاده التوصيل على عطل