هل حديد العزوم العلوي للبلاطات عند العمود (حديد الشد) له تأثير علي مقاومة الاختراق في البلاطات ؟ 🤔
Does flexural (tensile) reinforcement over columns resist slab punching ?
.
هاتكلم عن الموضوع من شقين ✌️، موضوع بحثي و موضوع تصميمي (من وجهة نظر الأكواد)
Does flexural (tensile) reinforcement over columns resist slab punching ?
.
هاتكلم عن الموضوع من شقين ✌️، موضوع بحثي و موضوع تصميمي (من وجهة نظر الأكواد)
اللي يخصنا احنا ك مهندسين تصميم إنشائي 👌
.
* أولا/ من وجهة النظر البحثية :
في شهر يونيو 6-2017 ، صدرت ورقة بحثية عن د. رشا مبروك و د. عمرو بكر و د. هاني عبدالله - كلية الهندسة - جامعة القاهرة - مصر ، أثبتوا من خلال التجربة المعملية ل ٦ عينات من البلاطات ان وجود الحديد العلوي.
.
* أولا/ من وجهة النظر البحثية :
في شهر يونيو 6-2017 ، صدرت ورقة بحثية عن د. رشا مبروك و د. عمرو بكر و د. هاني عبدالله - كلية الهندسة - جامعة القاهرة - مصر ، أثبتوا من خلال التجربة المعملية ل ٦ عينات من البلاطات ان وجود الحديد العلوي.
الأفقي عند العمود يزيد من قدرة قطاع البلاطة لمقاومة الاختراق بنسب مختلفة.
الورقة البحثية تحدثت عن ال deflection و Pcr اللي هو حمل التشرخ و قد ايه وجود الحديد سواء كان كانات او حديد علوي اثر في القيم دي ، طبعا تقدر تعرف ده تفصيليا في الورقة البحثية في الروابط.
.
التجربة المعملية
الورقة البحثية تحدثت عن ال deflection و Pcr اللي هو حمل التشرخ و قد ايه وجود الحديد سواء كان كانات او حديد علوي اثر في القيم دي ، طبعا تقدر تعرف ده تفصيليا في الورقة البحثية في الروابط.
.
التجربة المعملية
اثبتت انه:
- عند زيادة حديد التسليح الأفقي عند العمود بنسبة 20% ، زادت مقاومة الاختراق بنسبة 6%
- عند زيادة حديد التسليح الأفقي عند العمود بنسبة 45%، زادت مقاومة الاختراق بنسبة 16%
.
و ده يوضح انه عمليا ، وحود حديد التسليح الأفقي (الحديد المقاوم للعزوم).
- عند زيادة حديد التسليح الأفقي عند العمود بنسبة 20% ، زادت مقاومة الاختراق بنسبة 6%
- عند زيادة حديد التسليح الأفقي عند العمود بنسبة 45%، زادت مقاومة الاختراق بنسبة 16%
.
و ده يوضح انه عمليا ، وحود حديد التسليح الأفقي (الحديد المقاوم للعزوم).
سواء حديد الشبكة او الحديد الاضافي يقاوم الاختراق في البلاطات ، لانه هنا في التجربة بيتكلم عن نسبة 👍 و دي نقطة مهمة كان لازم يتم إثباتها بالتجربة.
.
(الصورة 1) توضح حمل الاختراق لعينات البلاطات
.
(الصورة 1) توضح حمل الاختراق لعينات البلاطات
واللي بتوضح قد ايه حديد العزوم بيشارك في مقاومة الاختراق.
** الورقة البحثية موجودة في أسفل البوست والتعليقات ، للي عاوز يقرا الورقة البحثية كاملة.
--------------------------
* ثانيا/ من وجهة نظر الأكواد :
الحقيقة ، موضوع الاختراق في القطاعات ده من ضمن المواضيع الشائكة.
** الورقة البحثية موجودة في أسفل البوست والتعليقات ، للي عاوز يقرا الورقة البحثية كاملة.
--------------------------
* ثانيا/ من وجهة نظر الأكواد :
الحقيقة ، موضوع الاختراق في القطاعات ده من ضمن المواضيع الشائكة.
و المهمة في أي كود ، و ليها طبعا فرضيات بتختلف من كود للتاني.
.
* الكود الأمريكي ، بيقاوم الاختراق بالخرسانة و حديد القص لإقط سواء كانات او مسامير قص ، ولا يأخذ حديد العزوم في عين الاعتبار ، سواء كان حديد الشبكة او الحديد الاضافي👌 (رابط الكود في التعليقات)
.
* الكود الأمريكي ، بيقاوم الاختراق بالخرسانة و حديد القص لإقط سواء كانات او مسامير قص ، ولا يأخذ حديد العزوم في عين الاعتبار ، سواء كان حديد الشبكة او الحديد الاضافي👌 (رابط الكود في التعليقات)
.
* الكود المصري ، بيقاوم الاختراق بالخرسانة فقط ده قبل التحديث الأخير ، أما في إصدار الكود الجديد 2017 ، وضع بند مقاومة الاختراق بحديد الكانات عندما يزيد تخانة البلاطة عن 25 سم فقط 👌 ولا يأخذ تاثر الحديد العلوي عند العمود في الاعتبار عند مقاومة الاختراق في البلاطات.
* الكود المصري ، بيقاوم الاختراق بالخرسانة فقط ده قبل التحديث الأخير ، أما في إصدار الكود الجديد 2017 ، وضع بند مقاومة الاختراق بحديد الكانات عندما يزيد تخانة البلاطة عن 25 سم فقط 👌 ولا يأخذ تاثر الحديد العلوي عند العمود في الاعتبار عند مقاومة الاختراق في البلاطات.
.
* الكود الأوروبي ، أخد وجود حديد الشد بعين الاعتبار عند حساب قدرة القطاع الخرساني للمقاومة ، و ده موضح بالصور ونقدر نتحصل علي ده من المعادلة الكودية ، يعني كوديا الموضوع متاح و موجود ، ولكن ده تصميم بالكود الأوروبي ، والمعادلة الحسابية موضحة بالكود الاوروبي.
* الكود الأوروبي ، أخد وجود حديد الشد بعين الاعتبار عند حساب قدرة القطاع الخرساني للمقاومة ، و ده موضح بالصور ونقدر نتحصل علي ده من المعادلة الكودية ، يعني كوديا الموضوع متاح و موجود ، ولكن ده تصميم بالكود الأوروبي ، والمعادلة الحسابية موضحة بالكود الاوروبي.
لحساب قدرة تحمل القطاع الخرساني للاختراق بمشاركة نسب حديد التسليح في الاتجاهين ، موجود مثال محلول بالكود الاوروبي لأحد البلاطات يستخدم فيها حديد العزوم لمقاومة الاختراق .(رابط الكود في التعليقات).
*الكود الكندي ، مثله مثل الامريكي تقريباً ، بحيث انه لا ياخذ تاثر نسبة الحديد في الاعتبار عند حساب مقاومة الاختراق للبلاطات.
.
أثناء البحث عن الكود الكندى علي جوجل ، وقع تحت إيدي كود دولة سنغافورة ، دخلت عليه فعلا ، ولقيته بياخذ تاثير نسبة الحديد فى الاعتبار مثل الاوروبي.
.
أثناء البحث عن الكود الكندى علي جوجل ، وقع تحت إيدي كود دولة سنغافورة ، دخلت عليه فعلا ، ولقيته بياخذ تاثير نسبة الحديد فى الاعتبار مثل الاوروبي.
عند مقاومة الاختراق في البلاطات (ممكن تبحث عنه علي جوجل) ..
.
الفكرة من البوست هو توضيح اننا نبقي علي علم بمدي تاثير الحديد العلوي للبلاطات في مقاومة الاختراق للبلاطات ، و اننا نوسع مداركنا لما ابعد من الكود.