ثريد عن #حريق_الظهران_مول
حريق الظهران حيث أكد الدفاع المدني أنه تمكن من إخماد الحريق الذي شب صباح اليوم الجمعة مع استمرار أعمال التبريد والمتابعة دون وقوع اي اصابات يذكر ان الحريق امتد ليأتي على مسافات واسعة من المجمع التجاري
🔥نبذه عن متطلبات #كود_البناء_السعودي في المولات
كمهتم بعلوم السلامة بكل تأكيد لايمكن الحكم عن أسباب الحريق بدون ظهور نتائج التحقيق والكشف عن جذور المشكلة وسوف أسرد بعض أشتراطات كود البناء السعودي للمولات ونحن لم نشاهد الا ظهور دخان كثيف يدل على أستخدام مواد محدده سريعة الأشتعال وحيث تم إفتتاح المول في العام 2005 م.
من أهم أنظمة الحماية والوقاية من الحريق نظام التحكم بالدخان مع أنظمة الأطفاء والأنذار التلقائية وكذلك المواد المستخدمه في التشطيبات والواجهات الخارجية
والسلامة الكهربائية
س/متى يلزم تحديد قطاعات الدخان بحواجز الدخان في طوابق المبنى الكود السعودي العام SBC-201
Smoke control
عندما يحتوي مبنى المول على فراغ أوسط ( أتريوم ) يجب تزويد المول بنظام التحكم في الدخان طبقاً للفقرة 404.5 من الكود السعودي العام 201 طبقا للفقرة 708.4
س/متى نستطيع تركيب قواطع في المحلات وتمتد الى السقف المستعار فقط
ج/الإستثناء رقم 4 من الكود السعودي العام ٢٠١ ( القواطيع التي تفصل بين المعارض في المول يجوز أن تمتد إلى السقف المستعار فقط ) بحيث تكون مقاومة لمدة ساعة واحدة ، ويتم إضافة ستائر حاجزة للدخان على النحو التالي :يتبع
1. يتم توفير ستاتر دخان کل ۱۲۲ مترا من الممر داخل المول .
2. جميع ستائر الدخان ما لم يتم تثبيتها بشكل دائم في موضعها ، يجب إحضارها تلقائيا إلى موقعها لتوفير إحكام ضيق للدخان وعمق فعال .
3. العمق الفعال بشكل عام هو ٢٠ ٪ من إجمالي ارتفاع السقف .
4. يجب الحفاظ على ارتفاع ۱۸۰ سم عند تنشيط الستائر .
5. يجب وضع ستائر الدخان بشكل استراتيجي لتوجيه الدخان نحو مراوح السحب .
6. في حالة استخدام الجدران أو الألواح الزجاجية كحواجز دخان لتكوين خزان دخان أو كمسارات توجيه ، يجب أن تكون مقاومة للحريق لمدة ساعة واحدة ،يتبع
أو يجب حمايتها بواسطة رشاشات متقاربة .
🔥 Exception أستثناء لا يلزم إضافة نظام تحكم في الدخان للمولات التي تحتوي فراغ أوسط ( أتريوم ) وتتكون من طابقين فقط وهذا حسب ماسمعت أن مول الظهران طابق واحد
تجدر الاشارة الى وجود متطلبات تفصيلية خاصة بناء على الأستخدام والأشغال في الباب رقم 4 من الكود العام سوف أتحدث عنها وكذلك متطلبات التشطيبات الداخلية كما ورد في الباب 8 من كود البناء السعودي العام
🔥وأهمها يجب أن يكون الجدار الخارجي للفراغ المفتوح والفتحات الموجودة فيه مكونة من مواد بناء مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن 3 ساعات
التشطيبات والخصائص الداخلية : التشطيبات الداخلية للجدران الداخلية والأسقف للمول المغطى وفي مخارج المول المغطى والمفتوح يجب أن تحقق الحد الأدنى من مؤشر انتشار اللهب ومؤشر الدخان المتطور من الصنف (B) وفقاً لأحكام (ch 8 ) وهذه مهمة جداً ولايوجد لدينا مختبرات متخصصة للاختبار المواد
✅اشتراطات وسائل الخروج
✅أشتراطات أنظمة الطوارئ
✅اشتراطات أنظمة الرش الالي
وفي الختام هناك عدة أسباب لحدوث الأشتعال وهناك أنواع للحرائق وتعليمات هامة لمنع حدوث الحرائق أو التقليل من آثارها