ما أهميه التحليل الكميائى لزيت المحولات Dissolved Gas Analysis ؟
- فى البدايه علينا معرفه أن ذلك التحليل من أهم التحاليل التي يمكن من خلالها تحديد حالة المحول ويعرف اختصارا بال DGA فيمكن مثلا معرفة حقيقة حدوث شرارة داخلية من عدمه أو حقيقة وجود hot spot أو حدوث Partial Discharge أو حدوث حرارة زائدة من الموصلات
- وكما نعلم أن المحولات تعمل تحت
ظروف وأحمال متغيرة ، وقد يخضع عزل ملفات المحولات لدرجات حرارة عالية ، وكذلك قد يخضع لاجهادات حرارية وكهربية تتسبب في تأكل للمواد العازلة الصلبة ، مثل الورق المضغوط وبالتالي تنشأ غازات من أنواع مختلفة ثم تذوب هذه الغازات في زيت المحول ، ويمكن الكشف عنها بعمل تحليل كيميائي
ويوجد لدينا مجموعه كثيره من الغازات سنتحدث فقط عن أهمهم
- وجود غاز الاستلين C2H2 وغاز الايثان C2H6 فذلك يعنى تعرض المحول لدرجات حراره عاليه بين 3000 الئ 1000 (غازات تنتج عن الحراره الزائده)
- غاز CO2و CO يعبر عن تحلل المواد العازلة السليولوزية
- وقد يتولد ايضا غاز الهيدروجين او الميثان فى ظروف التشغيل العاديه
- قد تساعد عمليات التكرير للزيت فى التخلص من بعض الغازات ولكن لاتستطيع التخلص نهائيا من وجود تلك الغازات