ما هى الصيانات الوقائيه التى تكون على موزعات الجهد المتوسط Medium Voltage SwitchGear ؟
- تنقسم الصيانه الوقائيه على SwitchGear الئ جزئين :-
- الجزء الميكانيكي ويكون علينا التأكد من جوده عمل جميع الاجزاء الميكانيكيه على سبيل المثال المشوار الخاص بموتور شحن السوسته (Spring Charged Mechanism) داخل المفتاح والتأكد من سلامه عمل جميع الاعاقات الميكانيكيه للمفتاح CB
- الجزء الكهربائي يكون علينا التأكد من سلامه عمل ملفين الفصل ( Trip Coil ) وملف التوصيل (Closing Coil) ويكون ذلك من خلال Schema
- أختبار أزمنه الفصل والتوصيل للمفاتيح للتأكد من جوده عمل الميكانيزم (كل ثلاث سنوات او طبقا لتوصيات المصنع)
- أختبار جوده اتصال الملامسات (Contact Resistance Test) (مره كل سنه او طبقا لتوصيات المصنع)
- وجود أتربه فى خلايا الموزعات قد يسبب العديد من المشاكل ويقلل من العمر الافتراضى لها ومن المفترض أن يكون برامج سنويه أو نصف سنويه يتم أجرائها على الموزعات طبقا لتوصيات المصنع