ما هو أداء جهاز الوقايه التفاضلى عند حدوث فتح فى الدوائر الثانويه لمحولات التيار ؟
- قد يعتقد البعض اذا حدث فتح فى الدوائر الثانويه لمحولات التيار قد يحد فصل لحظى ولكن ذلك يتوقف على جهاز الوقايه المستخدم والاعدادات الخاصه به
- فى البدايه علينا القول من أهم مميزات مرحلات الوقايه الرقميه Digital Protection Relay أنها تحتوى على ذاكره Memory وحتى نستطيع فهم تلك
الحاله سنفترض المثال الاتى
- أن لدينا خط نقل قدره ومفعل عليه الوقايه التفاضليه للخط (87L) وجهاز الوقايه المستخدم RED670 وحدث فتح فى الدوائر الثانويه لاحد محولات التيار هنا نجد أن (Protection Relay ) يعمل وفقا لتلك القاعده :-
لابد أن يكون الخط عليه حمل أكبر من 10% ل IBase
والمقصود هنا ب IBase قيمه محول التيار الذى تعمل عليه الدائره ولو فرضا كان الحمل أقل من 10% ل IBase فلن يشعر Protection Relay بحاله الفتح فى الدوائر الثانويه
لو توفر ذلك الشرط يحدث بلوك للوقايه التفاضليه ولكن كيف أتخذ جهاز الوقايه ذلك القرار ؟
- يبدأ جهاز الوقايه التفاضليه بعمل
مقارنه بين الفازات فيجد أن هناك فازه كان لها قيمه و اصبحت بصفر وباقى الفازات عليهم نفس تيار السابق قبل حدوث الفتح ولم يحدث لهم اى زياده فى القيمه بألاضافه الئ ذلك لاتوجد المركبه السالبه او المركبه الصفريه.
- الاعدادات الخاصه(Setting) بحاله Open CT يكون لها زمن يضبط فى حدود
3 ثوانى بمعنى أن البلوك يحدث بعد مرور ذلك الزمن بألاضافه الئ ذلك لابد أن يكون حاله Open CT على محول تيار واحد فقط