لماذا لايجب تشغيل المحولات على التوازى اذا تجاوز الحمل 50% ؟
- بعض المهندسين قد يغفلوا عن دراسه أحمال المحولات قبل توصيلها على التوازى والقاعده العامه لجميع شركات الكهرباء هو الحفاظ على تغذيه الاحمال دون اى انقطاعات
- وحتى نفهم ذلك الموضوع جيدا علينا بشرح المثال التالى سنفترض ان لدينا محولين لهم جميع شروط التوازى وتحميل كل منهم منفردا 75%
فى أوقات الذروه.
- لو تم ربط المحولين على التوازى وحدث Fault على اى محول منهم هنا سنجد أن المحول الاخر من المفترض أن يكون له القدره على تحمل ذلك الحمل وأن لم يكن لديه القدره الكافيه سنجد أن المحول الاخر فصل ايضا بسبب زياده الحمل لان الحمل سيكون عليه 150%
.
- أضافه الئ ذلك تيارات القصر فى حاله توصيل المحولات على التوازى تكون أعلى من وجود المحول منفردا ويجب ايضا مراعاه ذلك عند عمل Setting للمحولات