متى يتم تشغيل المحولات على التوازى ؟ وماهى شروط توصيلها على التوازى ؟
- سبب تشغيل المحولات على التوازى عندما يكون هناك احمال ذو اهميه وغير مسموح بأنقطاع التغذيه عنها فيتم تأمين التغذيه لها من مصدرين.
- عندما تكون القدره المطلوبه اكبر من القدره المقننه للمحول فى ذلك الوقت يتم توصيل محول اخر على التوازى لكى يشاركه الحمل.
- عند توصيل محولين على التوازى من المفترض ان نسبه تحميل كل محول لا تزيد عن 50% ويرجع السبب فى ذلك عند حدوث fault يستطيع المحول ان يحمل بنسبه 100% للحملين بعض الوقت ، ولكن اذا زادت نسبه التحميل عن 50% عند حدوث عطل فى المحول الاول سوف يخرج المحول الاخر.
شروط توصيل المحولات على التوازى :-
١- لهم نفس vector group.
٢- لهم نفس الجهد.
٣- لهم نفس ترتيب الفازات (phase sequence).
٤- تكون %percentage impedance z متقاربه.
انا حذفت التردد من الشروط التوصيل على التوازى لان من المفترض ان المحولات بتتغذى من نفس الشبكه واكيد لهم نفس التردد