لماذا يتم تأريض الملفات الثانوىه (Secondary Cores) لمحول التيار من نقطه واحده فقط (Single Earth Point) ؟
- حتى تتضح لنا هذه الجزئيه الهامه علينا أن نشرح مثال عملى سنفترض اننا لدينا محول تيار
وتم تأريض ال Protection Core فى خليه LCC داخل مبنى GIS كما هو مبين فى الصوره رقم 1
- وتم تأريض ايضا نفس ال Protection Core فى خليه الوقايه R1 فى مبنى Control
- سنفترض انه حدث Earth Fault للدائره التى نعمل عليها او على المحول سنجد هنا حدث تجزئه للتيار من خلال وجود مسارين للتأريض وقد يتسبب ذلك فى اشتغال غير صحيح لاجهزه الوقايه Protection Relay.
- لذلك علينا التأكد دائما من وجود تأريض من نقطه واحده فقط لكل Core فى المسار بأكمله