تحت هذه #التغريده سأذكر اهم اشتراطات #كود_البناء_السعودي
مقاومة الحريق
* الجدار المشترك بين منزلين يكون بدون معدات سباكة وميكانيكيه
* الجدار المشترك يكون مقاوم للحريق لمدة 2 H وفي حالة توفير رش الي 1.5 H
* يجب استمرارية الجدار المقاوم للحريق بين المنازل السكنية
#يتبع
مقاومة الحريق
* الجدار المشترك بين منزلين يكون بدون معدات سباكة وميكانيكيه
* الجدار المشترك يكون مقاوم للحريق لمدة 2 H وفي حالة توفير رش الي 1.5 H
* يجب استمرارية الجدار المقاوم للحريق بين المنازل السكنية
#يتبع
-الاستقلال الانشائي
* يجب ان يكون كل منزل مستقل أنشائيا ويستثني الاتي
1-الاساسات التي تدعم الجدران الخارجية المشتركة(مثل اساسات الاسوار )
2-الغطاء الخرساني المثبت بالجدران المشتركة
3-أغطية الجدران او السقف الغير انشائية
4-العزل المائي
4-المنازل المفصولة بجدار مشترك (الشقق )
* يجب ان يكون كل منزل مستقل أنشائيا ويستثني الاتي
1-الاساسات التي تدعم الجدران الخارجية المشتركة(مثل اساسات الاسوار )
2-الغطاء الخرساني المثبت بالجدران المشتركة
3-أغطية الجدران او السقف الغير انشائية
4-العزل المائي
4-المنازل المفصولة بجدار مشترك (الشقق )
التهوية والاضاءة
الغرف السكنية ( لا يقل مساحة الزجاج عن 8% ويكون 4 % قابل للفتح )
ويمكن الاستخدام التهوية الميكانيكية والاضاءة الصناعية في حالة الفتحات غير مطلوبة للهروب
الغرف المتجاورة ( لا يقل الجزء المفتوح في الجدار المشترك عن النصف شرط الفتحة مساحتها 10% او 2.3 ايهما أكبر
الغرف السكنية ( لا يقل مساحة الزجاج عن 8% ويكون 4 % قابل للفتح )
ويمكن الاستخدام التهوية الميكانيكية والاضاءة الصناعية في حالة الفتحات غير مطلوبة للهروب
الغرف المتجاورة ( لا يقل الجزء المفتوح في الجدار المشترك عن النصف شرط الفتحة مساحتها 10% او 2.3 ايهما أكبر
تهوية الحمامات
لا تقل فتحة الاضاءة 3% من مساحة الحمام نصفها قابل للفتح
ويسمح باستخدام التهوية الميكانيكية والاضاءة الصناعية التي تتوافق مع القسم 1507من كود1102
* يمكن للاضاءة ان تكون عن طريق اسكاي لايت
* الدرج / لا يحتاج الي تهوية وأضاءةطبيعية وتكون الاضاءة لا تقل عن 11لوكس
لا تقل فتحة الاضاءة 3% من مساحة الحمام نصفها قابل للفتح
ويسمح باستخدام التهوية الميكانيكية والاضاءة الصناعية التي تتوافق مع القسم 1507من كود1102
* يمكن للاضاءة ان تكون عن طريق اسكاي لايت
* الدرج / لا يحتاج الي تهوية وأضاءةطبيعية وتكون الاضاءة لا تقل عن 11لوكس
يجب ان تبتعد فتحات السحب عن مصادر الملوث وارصفة الشحن ومواقف السيارات مسافة لا تقل عم 3 م
وستثني وجود الفتحة اسفل مصدر الملوث ب 90 سم او اكثلر
معالجة فتحات العالم بطريقة تمنع العادم من دخول المبني مره اخري
ويحب حماية فتحات السحب بشبك مقاوم للتأكل
وستثني وجود الفتحة اسفل مصدر الملوث ب 90 سم او اكثلر
معالجة فتحات العالم بطريقة تمنع العادم من دخول المبني مره اخري
ويحب حماية فتحات السحب بشبك مقاوم للتأكل
الحد الادني لابعاد الفراغات (#كود_البناء_السعودي )
* الغرف السكنية لا تقل عن (2.1 لاي ضلع ومساحة اجمالية 6.5 م2 ) يستثني المطبخ
الممرات لا تقل عن 90 سم
الحمامات ( حسب فرش التركيبات وسيتم ذكر الحد الادني لابعاد التركيبات بالحمامات )
* الغرف السكنية لا تقل عن (2.1 لاي ضلع ومساحة اجمالية 6.5 م2 ) يستثني المطبخ
الممرات لا تقل عن 90 سم
الحمامات ( حسب فرش التركيبات وسيتم ذكر الحد الادني لابعاد التركيبات بالحمامات )
الحد الادني للارتفاع
الغرف السكنيةلا تقل عن 2.1م(يسمح بوجود اجزاء اقل ولاتحسب مع الحد الادني للمساحة)
الحمامات والممرات والمستودعات والغسيل ( 2 م)
ويسمح في الحمامات ان تقل حسب التصميم المعماري بشرط الا يقل منطقة الشاور عن 2م
القبو لا يقل ارتفاعه عن 2 م ويسمح بعد الدكت الي 1.9م
الغرف السكنيةلا تقل عن 2.1م(يسمح بوجود اجزاء اقل ولاتحسب مع الحد الادني للمساحة)
الحمامات والممرات والمستودعات والغسيل ( 2 م)
ويسمح في الحمامات ان تقل حسب التصميم المعماري بشرط الا يقل منطقة الشاور عن 2م
القبو لا يقل ارتفاعه عن 2 م ويسمح بعد الدكت الي 1.9م
اهم اشتراطات #الصرف_الصحي
* كل وحده سكنية يجب ان تزود علي الاقل ب (دورة مياة ومرحاض وحوض استحمام ومطبخ يحتوي علي حوض غسيل )
* يجب توصيل ادوات السباكه بشبكة الصرف العام او شبكة خاصة
* يجب ان تزود احواض الغسيل والمراحيض والدش والغسالات بمياة باردة وساخنة
* كل وحده سكنية يجب ان تزود علي الاقل ب (دورة مياة ومرحاض وحوض استحمام ومطبخ يحتوي علي حوض غسيل )
* يجب توصيل ادوات السباكه بشبكة الصرف العام او شبكة خاصة
* يجب ان تزود احواض الغسيل والمراحيض والدش والغسالات بمياة باردة وساخنة
اشتراطات التركيبات الصحية
* يتم تأمين المخرج الارضي للتركيبات بمسامير مقاومة للتأكل
* التركيبات المعلقة تكون مدعومة بشكل يمنع نقل الضغط علي المواسير
*المناطق بين التركيبات والحوائط تكون مانعة للتسرب
*يجب الا تتداخل التركيبات مع الابواب والنوافذ
* المسافات يتتبع
* يتم تأمين المخرج الارضي للتركيبات بمسامير مقاومة للتأكل
* التركيبات المعلقة تكون مدعومة بشكل يمنع نقل الضغط علي المواسير
*المناطق بين التركيبات والحوائط تكون مانعة للتسرب
*يجب الا تتداخل التركيبات مع الابواب والنوافذ
* المسافات يتتبع
المسافة من مركز التركيبات مثل الكرسي والحائط لا تقل عن 40 سم
المسافة من مراكز التركيبات وبعضها لا تقل عن 76 سم
مسافة الحركة امام التركيبات لا تقل عن 55 سم
* حوض الاستحمام يجب انهاء ارضيته بسطح غير امتصاصي وبارتفاع لا يقل عن 1.8 م
المسافة من مراكز التركيبات وبعضها لا تقل عن 76 سم
مسافة الحركة امام التركيبات لا تقل عن 55 سم
* حوض الاستحمام يجب انهاء ارضيته بسطح غير امتصاصي وبارتفاع لا يقل عن 1.8 م
#التزجيج
يجب وضع اسم الشركة المصنعة للزجاج في المواقع الخطرة
ويكون منقوش بحيث لا يمكن ازالته
والسبب لعدم امكانية اختبار الزجاج في الاماكن الخطرة في الموقع فيجب معرفة المصنع واجتياز الزجاج لاختبار الصدم
#الاماكن_الخطرة
1 زجاج الابواب
2 الزجاج المجاور للابوابوارتفاعه اقل من 1.5م
يجب وضع اسم الشركة المصنعة للزجاج في المواقع الخطرة
ويكون منقوش بحيث لا يمكن ازالته
والسبب لعدم امكانية اختبار الزجاج في الاماكن الخطرة في الموقع فيجب معرفة المصنع واجتياز الزجاج لاختبار الصدم
#الاماكن_الخطرة
1 زجاج الابواب
2 الزجاج المجاور للابوابوارتفاعه اقل من 1.5م
#الزجاج_في_الاماكن_الخطرة
3 زجاج النوافذ بشروط (مساحة اللوح اكبر من 0.85 م2- حافة النافذة السفلية أقل من 45 سم وحافة اللوح الزجاج العلويه اكثر من 90 سم )
4 زجاج الحماية من السقوط مثل الدرابزين
5 الزجاج في المناطق المبلله عندما تكون الحافة السفلية للزجاج اقل من 1.5م عن سطح الارض
3 زجاج النوافذ بشروط (مساحة اللوح اكبر من 0.85 م2- حافة النافذة السفلية أقل من 45 سم وحافة اللوح الزجاج العلويه اكثر من 90 سم )
4 زجاج الحماية من السقوط مثل الدرابزين
5 الزجاج في المناطق المبلله عندما تكون الحافة السفلية للزجاج اقل من 1.5م عن سطح الارض
#االاماكن_الخطرة
6 الزجاج المجاور للسلالم والمنحدرات عندما تكون حافته السفليه اقل من 90 سم فوق سطح المشي
7 الزجاج اسفل السلم (علي البسطة ) وارتفاع حافته السفليه اقل من 90 سم ويبعد عن الدرج مسافة اقل من 1.5 م
6 الزجاج المجاور للسلالم والمنحدرات عندما تكون حافته السفليه اقل من 90 سم فوق سطح المشي
7 الزجاج اسفل السلم (علي البسطة ) وارتفاع حافته السفليه اقل من 90 سم ويبعد عن الدرج مسافة اقل من 1.5 م
#مواقف_السيارات
يجب توفير موقف لكل وحدة سكنية
يجب ان تكون اسطح المواقف من مواد مقاومة للاحتراق وتكون ارضيتها منحدرة
* الموقف يجب ان يكون مفتوح من جهتين علي الاقل
* المواقف التي لا تكون مفتوحة في جهتين علي الاقل يجب توفير رش الي لها
يجب توفير موقف لكل وحدة سكنية
يجب ان تكون اسطح المواقف من مواد مقاومة للاحتراق وتكون ارضيتها منحدرة
* الموقف يجب ان يكون مفتوح من جهتين علي الاقل
* المواقف التي لا تكون مفتوحة في جهتين علي الاقل يجب توفير رش الي لها
#مخارج_الطوارئ
* يجب توفيرفتحة واحده علي الاقل في كل غرف النوم والاقبية المستخدمة للسكن (تكون شبابيك )
* الحد الادني لابعاد الفتحة (لا يقل عرضها عن 50 سم وارتفاعها عن 60 سم ومساحتها 0.53 م2
* ارتفاع الفتحة لا يزيد عن 1.1 م
* تكون تفتح بسهوله من الداخل بدون مفتاح
* يجب توفيرفتحة واحده علي الاقل في كل غرف النوم والاقبية المستخدمة للسكن (تكون شبابيك )
* الحد الادني لابعاد الفتحة (لا يقل عرضها عن 50 سم وارتفاعها عن 60 سم ومساحتها 0.53 م2
* ارتفاع الفتحة لا يزيد عن 1.1 م
* تكون تفتح بسهوله من الداخل بدون مفتاح
#وسائل_الخروج
*يجب توفير باب خروج واحد علي الاقل ويكون من النوع المفصلي وعرضه لا يقل عن 80 سم صافي وارتفاعه لا يقل عن 1.95م ويكون يفتح بسهوله من الداخل ويفتح علي مساحة خارجيه او شارع
* يجب توفير ارضية امام الابواب الخارجية لا يقل عمقها في اتجاه السير عن 90 سم وبعرض الباب حد ادني
*يجب توفير باب خروج واحد علي الاقل ويكون من النوع المفصلي وعرضه لا يقل عن 80 سم صافي وارتفاعه لا يقل عن 1.95م ويكون يفتح بسهوله من الداخل ويفتح علي مساحة خارجيه او شارع
* يجب توفير ارضية امام الابواب الخارجية لا يقل عمقها في اتجاه السير عن 90 سم وبعرض الباب حد ادني
#السلالم
*لا يقل العرض الصافي للسلم عن 90 سم
*ارتفاع سقف السلم لا يقل عن 2 م
*ارتفاع الهاندريل لا يزيد عن 95 سم ولا يقل عن 85 سم
المسافة الصافية بين الهاندريل علي جانبين لا تقل عن 70 سم
ومن جانب واحد لا تقل عن 80 سم
ويستثني الدرج الحلزوني
*لا يقل العرض الصافي للسلم عن 90 سم
*ارتفاع سقف السلم لا يقل عن 2 م
*ارتفاع الهاندريل لا يزيد عن 95 سم ولا يقل عن 85 سم
المسافة الصافية بين الهاندريل علي جانبين لا تقل عن 70 سم
ومن جانب واحد لا تقل عن 80 سم
ويستثني الدرج الحلزوني
#الدرج
* الحد الاقصي لارتفاع الدرجه (القائمة) 18 سم
* الحد الادني لعمق الدرجه (النائمة) 25 سم
* في حال استخدام اشكال مختلفة للدرج يجب مراعاة لا تقل عرض النائمة عند اصغر نقطة عن 15 سم ولا تقل بعد مسافة 30 سم من الهاندريل عن 25 سم
* يسمج بوجود اختلاف بين اكبر درجه واصغر درجة 1 سم
* الحد الاقصي لارتفاع الدرجه (القائمة) 18 سم
* الحد الادني لعمق الدرجه (النائمة) 25 سم
* في حال استخدام اشكال مختلفة للدرج يجب مراعاة لا تقل عرض النائمة عند اصغر نقطة عن 15 سم ولا تقل بعد مسافة 30 سم من الهاندريل عن 25 سم
* يسمج بوجود اختلاف بين اكبر درجه واصغر درجة 1 سم
#بسطة_السلالم
* لا يقل عرضها في اتجاه السير عن عرض الدرج اي 90 سم
* يسمح باستخدام اشكال متعددة من البسطة
#الدرابزين
يجب توفير درابزين في اتجاه واحد علي الاقل ويكون جهة اليمين في حالة عدم وجود درابزين في الاتجاهين
يجب ان يكون الدرابزين مستمر
* ارتفاع الدرابزين من (85 :90) سم
* لا يقل عرضها في اتجاه السير عن عرض الدرج اي 90 سم
* يسمح باستخدام اشكال متعددة من البسطة
#الدرابزين
يجب توفير درابزين في اتجاه واحد علي الاقل ويكون جهة اليمين في حالة عدم وجود درابزين في الاتجاهين
يجب ان يكون الدرابزين مستمر
* ارتفاع الدرابزين من (85 :90) سم
#الحواجز
* يجب توفير حواجز واقية لمنع السقوط اذا ذاد الارتفاع عن 75 سم عن الارضية اسفل سطح المشي
* ارتفاع الحاجز لا يقل عن 90 سم
* يجب الا يحتوي الحاجز والدرايزين عن فتحات تمر منها كرة بقطر 10 سم (لحماية الاطفال من السقوط)
* يجب توفير حواجز واقية لمنع السقوط اذا ذاد الارتفاع عن 75 سم عن الارضية اسفل سطح المشي
* ارتفاع الحاجز لا يقل عن 90 سم
* يجب الا يحتوي الحاجز والدرايزين عن فتحات تمر منها كرة بقطر 10 سم (لحماية الاطفال من السقوط)
#حماية_النوافذ من السقوط
عندما تتوفر الشروط الاتيه مجتمعه يجب حماية النوافذ من السقوط
1قابلة للفتح
2ارتفاع العتبة اقل من 60سم عن السطح الداخلي
3تقع علي ارتفاع اكبر من 1.8عن السطح الخارجي
#حمايتها
لها فتحات لا تسمح بمرور كرة 10سم
تكون مجهزة بجهاز منع السقوط وجهاز تحكم في الفتح
عندما تتوفر الشروط الاتيه مجتمعه يجب حماية النوافذ من السقوط
1قابلة للفتح
2ارتفاع العتبة اقل من 60سم عن السطح الداخلي
3تقع علي ارتفاع اكبر من 1.8عن السطح الخارجي
#حمايتها
لها فتحات لا تسمح بمرور كرة 10سم
تكون مجهزة بجهاز منع السقوط وجهاز تحكم في الفتح
#الرش_الالي
* يسمح بالرش الالي للمباني السكنية R3 ولاكنه غير الزامي
#أنذار_الدخان
* يجب تركيب اجهزة كشف الدخان في غرف النوم والممرات
* يمنع استخدامه في الاماكن القريبة من الطهي بحيث يبعد 6 متر عن جهاز الطهي
يجب ان تكون الاجهزة مرتبطه ببعضها ومزودة بمصدر مستمر للطاقة وبطاريات
* يسمح بالرش الالي للمباني السكنية R3 ولاكنه غير الزامي
#أنذار_الدخان
* يجب تركيب اجهزة كشف الدخان في غرف النوم والممرات
* يمنع استخدامه في الاماكن القريبة من الطهي بحيث يبعد 6 متر عن جهاز الطهي
يجب ان تكون الاجهزة مرتبطه ببعضها ومزودة بمصدر مستمر للطاقة وبطاريات
#أنذار_اول_اكسيد_الكربون
* يجب تركيبه ويركب في المناطق خارج غرف النوم (الممرات ) وفي الحمامات وغرف الغسيل
* يمكن دمج انذار الدخان واول اكسيد الكربون
* ياخذ نفس احكام انذار الدخان
#طفايات_الحريق
يجب توفير طفايات حريق (اماكنها المطبخ والمشب )
* يجب تركيبه ويركب في المناطق خارج غرف النوم (الممرات ) وفي الحمامات وغرف الغسيل
* يمكن دمج انذار الدخان واول اكسيد الكربون
* ياخذ نفس احكام انذار الدخان
#طفايات_الحريق
يجب توفير طفايات حريق (اماكنها المطبخ والمشب )
الحماية من #النمل_الابيض
بأحدي الطرق التالية :
1- المعالجة بالمبيدات الكيميائية
معالجة التربة ويجب أتباع ارشادات الملصق علي المبيد
2- الحواجز
يجب تركيب حواجز مادية مثل الصفائح المعدنية او البلاستيكية المخصصة لمنع دخول النمل الي البيت
3- البلاستيك الرغوي
بأحدي الطرق التالية :
1- المعالجة بالمبيدات الكيميائية
معالجة التربة ويجب أتباع ارشادات الملصق علي المبيد
2- الحواجز
يجب تركيب حواجز مادية مثل الصفائح المعدنية او البلاستيكية المخصصة لمنع دخول النمل الي البيت
3- البلاستيك الرغوي
#الميزانين
* لا يقل ارتفاعه عن 2.1 م
*مساحته لا تزيد عن ثلث ارضية الغرفة اسفله
* يكون مفتوح علي الغرفة اسفله باستثناء درابزين الحماية لا يزيد ارتفاعه عن 90 سم والعناصر الانشائية مثل الاعمدة والجسور
انتهي
#كود_البناء_السعودي
ويوجد الشرح بالتفاصيل علي قناة اليوتيوب
#ريتويت
* لا يقل ارتفاعه عن 2.1 م
*مساحته لا تزيد عن ثلث ارضية الغرفة اسفله
* يكون مفتوح علي الغرفة اسفله باستثناء درابزين الحماية لا يزيد ارتفاعه عن 90 سم والعناصر الانشائية مثل الاعمدة والجسور
انتهي
#كود_البناء_السعودي
ويوجد الشرح بالتفاصيل علي قناة اليوتيوب
#ريتويت
الجدار المشترك بين المنزلين في حالة استخدام رش الي مقاومة الحريق لا تقل عن ساعه واحدة