الصوره المرفقه توضح ركيزه Support لمفصل Hinge صريح ذلك في قاعده منفصله في إطار إنشائي Structural Frame
السؤال
ما السبب الذي ألزم المصمم للجو لهذه القاعده المفصليه Hinged Footing والذي جعله يقررها ليضمن عدم وجود أي عزم للقاعده حيث العزم فيها ب Zero كونها مفصل صريح لا وثاقه جزئيه
مرفق رائي فيها مع صورتين توضيحيه
واما لجواب السؤال الأصل فإني
ظني الجواب: أنها ربما تكون تركيبة بريكاست Precast وتطلب الامر النقل والتركيب بالموقع لهذه العناصر .. وبالتالي تحقق المصمم من توفر الوفره الاقتصاديه والأمان الإنشائي واعتمدها لذلك .. والله أعلم
** ونتعلم من الزملاء
وهي فكرة تفصيليه من المصمم الإنشائي أراد تصغير او تصفير العزوم الكبيره على القاعده والتي راح تنتج قواعد ضخمه جدا ومكلفه لو اعتبرها وثاقه Fixed، فبالتالي لجأ لقاعده ركيزه مفصليه Hinged
** وتكون خرسانه بريكاست او عاديه مثل منشآت ضخمه: مستودعات وهناقر ومحطات مولدات الكهرباء و ...