لا يتعدى الثانية.
- يمتاز هذا التيار بارتفاع نسبة التوافقيات وخصوصا التوافقية الثانية حيث تبلغ نسبة التوافقية الثانية بنسبة (40-50)% من هذا التيار.
- فى السابق كان يسبب inrush current بالفصل الخاطئ لاجهزه الوقايه وخصوصا الوقايه التفاضليه لانها بتعمل لحظيا ولكن الان لايحدث فصل
خاطئ مع اجهزه الوقايه الرقميه (Digital Relay).
- كيف تتعرف اجهزه الوقايه على inrush current ؟
يكون دائما تيار الاندفاع له تردد مختلف عن التردد الاصلى للشبكه سواء ٥٠ او ٦٠ هيرتز
غالبا يكون التردد المصاحب له ١٠٠ او ١٢٠ هيرتز وبذلك تتعرف عليه أجهزه الوقايه التفاضليه وتكون Block