ما هى ظاهره تأرجح القدره power swing ؟
- عند فصل احد المولدات او الخطوط فى منظومه القوى الكهربيه قد يتبعه انعكاس لحظى فى اتجاه مرور التيار مما قد يؤدى الئ اشتغال خاطئ لجهاز الوقايه المسافيه وهذه الظاهره تشبه الئ حد ما الاعطال بين الثلاث اوجهه وعندما تحدث هذه الظاهره فنجد ان
جهاز الوقايه المسافيه يتعرف عليها ويصبح Block حتى تنتهى هذه الظاهره .
والسؤال هنا كيف يفرق جهاز الوقايه المسافيه بين العطل وبين power swing ؟
- جهاز الوقايه المسافيه يتاكد من انه لايوجد عطل حقيقى من خلال التأكد من :-
- عدم وجود المركبه الصفريه
phase to ground fault
- عدم وجود المركبه السالبه
phase to phase fault
- يكون معدل تغير المقاومه بالنسبه للزمن(∆T \R∆) ومعدل تغير المعاوقه بالنسبه للزمن بطئ(∆T \ X∆) وهذا ما يميز بين العطل الحقيقى وبين Power swing