- 1 من هذه cores يستخدم مع اجهزه القياس
- سنلاحظ ان cores المستخدمه فى الوقايه نوعين Class PX - Class 5P20
- يستخدم PX مع اجهزه الوقايه ذات
( high impedance )
مثل اجهزه الوقايه التفاضليه، وقايه التفاضليه للقضبان، اجهزه الوقايه المسافيه.
- سنلاحظ ان cores المستخدمه فى الوقايه نوعين Class PX - Class 5P20
- يستخدم PX مع اجهزه الوقايه ذات
( high impedance )
مثل اجهزه الوقايه التفاضليه، وقايه التفاضليه للقضبان، اجهزه الوقايه المسافيه.
- يستخدم 5P20 مع اجهزه زياده التيار والتسرب الارضى.
knee voltage point
- تكون التاب الاول والثانى = ٦٧٥ ڤولت
- تكون التاب الرابع والخامس = ٤٦٠ ڤولت
- تكون مقاومه RCT = ١.٥ اوم
وتكون
maximum rated voltage = 145 KV
power frequency withstand = 275
knee voltage point
- تكون التاب الاول والثانى = ٦٧٥ ڤولت
- تكون التاب الرابع والخامس = ٤٦٠ ڤولت
- تكون مقاومه RCT = ١.٥ اوم
وتكون
maximum rated voltage = 145 KV
power frequency withstand = 275
lighting impulse withstand = 650
ملحوظه :-
هذا محول التيار يستطيع ان يعمل على 120% من التيار المقنن
ملحوظه :-
هذا محول التيار يستطيع ان يعمل على 120% من التيار المقنن