ما المقصود بظاهرة الأرتفاع المفاجىء للجهد او ما يسمى بالـ Over Voltage في الشبكات الكهربائية و ما هو سببها؟و كيف يمكن التقليل منها؟
من المعروف في نظم الشبكات الكهربائيةانه يوجد جهد مقنن تعمل عنده المعدات الكهربائية و يجب ان لاتتعدىهذه القيمةللجهد عن قيمه
#الهندسة_الكهربائية
معينة مسموح بها و متعارف عليها في المواصفات العالمية (IEC) و غالبا ما تكون القيمة المسموح بها تتراوح ما بين 5 إلى 10 % بحد اقصى من قيمة الجهد المقنن~~ و إذا زاد الجهد عن القيمه المشار إليها يسمى بالـ Over voltage و يحدث الـ Over voltage فى الشبكات الكهربائية نتيجة لسببين اساسيين
هما:
1 – نتيجة لحدوث تفريغ كهربائي للصواعق الجوية الـ Lighting
2 – عمليات التشغيل او ما تعرف بالـ switching (فتح و غلق القواطع الكهربائية )
ان الزيادة في الجهد في الحالتين السابقتين تتعرض فيهما المعدات الكهربائية و خطوط النقل لإجهادات حرارية عالية اذا لم تتوافر وسائل الحماية
المناسبة لها و يتم تدميرها في الحال و اقصد هنا بتدميرها هو بمعنى انه لايمكن إصلاحها.
و يتم حماية المعدات الكهربائية من زيادة الجهد الناتج من الصواعق بتركيب مانعة صواعق Lightning arrestor و يتم حماية خطوط النقل بواسطة السلك الأرضيOPGW المركب في اعلى ابراج خط النقل . و بالنسبة لـ
مانع الصواعق فهي ببساطة عبارة عن مقاومة غير خطية تتغير قيمتها بتغير الجهد الواقع عليها قتكون قيمتها كبيرة جدا جدا عند الجهود العادية المسموح بها و عند حدوث ارتفاع مفاجىء في الجهد تقل قيمتها وتعمل قصر مما يؤدي الى تسريب الشحنة الكهربائية إلى الأرض و بذلك يتم حماية المعدة من الجهد
المفاجىء مع ملاحظة انه يوجد عداد مركب ف قاعدة مانعة الصواعق و يقوم بعد عدد مرات التفريغ التي تمت حيث انه يجب تغير مجموعة الأقراص (التي تتكون منها المقاومة الغير خطية) الموجودة داخل مانعة الصواعق لكل عدد معين من مرات التفريغ و هذا العدد يتم تحديده بواسطة الشركة المصنعة
و للاسف ف
كثير من الأحيان لايتم فحص هذا العداد اثناء أجراء عمليات الصيانة الروتينية و اخذ قراءاته ليتم على اساسه استبدال و فحص الأقراص و نتفاجأ بحدوث صاعقة وتنهار مانعة الصواعق و المعدة معها ~~~ لكن كيف؟!!!
ف الحقيقة انه لكل مستوى جهد من الشبكة الكهربائية قيمة معينه للـ Over voltage لا
يتعداها فمثلا لو عندنا خط نقل جهد 66 KV فان اقصى قيمة لزيادة الجهد من اقوى صاعقة هى 325 KV طبقا للمواصفات القياسية IEC و للتجارب العملية التي تمت في هذا الموضوع و بالتالي فان مانعة الصواعق المستخدمة في هذا الخط عندما تتعرض لهذا الجهد سوف تقوم بوظيفتها و بعد عدد مرات من التفريغ
سيحدث تلف جزئي لبعض الاقراص و التي يجب استبدالها على الفور و في حالة أهمالها فانه سوف تنهار هذة المانعة و المعدة المركبة معها فورا.
■ اما بخصوص زيادة الجهد في الحالة الثانية الناتج من الـ Switching فتعتمد على متغيرات الشبكة الكهربائية (L-R-C) و خاصة السعة Capacitance (C)
ويتم الحماية من هذا الجهد عن طرق تركيب مقاومة خاصة توصل بالتوازي مع ملامسات القاطع لامتصاص هذا الجهد.
■و هنا تجدر الإشارة إلى انه في الشبكات حتى 132 كيلوفولت تكون الزيادة في الجهد الناتج من الصواعق اخطر على المعدة من الجهد الناتج من عمليات التشغيل.
اما في الشبكات
ذات الجهد الاكبر من 132 KV تكون الزيادة فى الجهد الناتج من عمليات الـ Switching اخطر و أكبر من الزيادة في الجهد الناتج من الصواعق.