من أسئلة مقابلات العمل لمهندسي الحماية ما المقصودبحماية Reverse Power Protection ؟ و ما هي اهميتها ف منظوم القدرة الكهربائية ؟
#هندسة_كهربائية
#الهندسة_الكهربائية
#المولدات
#الحماية_الكهربائية
تعتبر حماية الطاقة العكسية Reverse Power Protection من أهم و أكثر الحمايات
التي تستخدم ف محطات توليد الطاقة الكهربائية و بالأخص ف اهم جزء و هو الوحدة التوليدية Generator / Alternator و هي باختصار تقوم بحماية المولد من العمل كمحرك عند فشل التورباين ف إنتاج عزم ميكانيكي ( بسبب عطل ما ف التورباين )
و تعطى هذه الحماية الرقم 32R من ارقام
وظائف الحماية ف ستاندرات
Ansi Protective Device Numbering Code
كما نعلم المولدات الكهربائية تعمل بالتوازي ... لانتاج الطاقة ( KW , MW , W ) .. ومن المعلوم ان الطاقة الحقيقة للمولد تعتمد على الPrimover .. مثل التوربين الغازي او البخاري او اداة اخرى ... فعندما تحصل مشكلة
ويتعطل البرايموفر .. يقل العزم الى الصفر وبذالك تقل الطاقة الحقيقية الى الصفر .. وحتى هذه اللحظة لا يزال المولد الكهربائي موصل بالشبكة الكهربائية .. وفي اللحظة هذه تنعكس الطاقة من الشبكة الى المولد فيعمل المولد كمحرك .. لهذا عندما تكون الطاقة بأتجاه الشبكة لايحس المرحل ..
وعندما تكون الطاقة بالأتجاه العكسي يقوم المرحل بفصل القاطع لفصل المولد من الشبكة
✅عندما يتوقف التورباين عن الدوران فتقل طاقته إلى الصفر تقريبا .... عندها المولد لا يستطيع إنتاج اي طاقة كهربائية و بما انه المولد مربوط ع الشبكة فيقوم بسحب تيار من الشبكة و تدوير التورباين
فيعمل كمحرك .... فتقوم مناولة القدرة العكسية Reverse Power Relay بتحسس التيار العكسي المسحوب فتعطي اشارة بفصل الCB الخاص بالمولد من الشبكة
✅ و قد تشتغل هذه الحماية بسبب انعكاس قطبية محول التيار CT
Relay acts as
✔️ 32R Flag operation at Protection panel
✔️ 86M Gen Master Trip Relay Opted
✅ ان مصطلح Reverse Power يصادف عادة في شبكات المولدات المربوطة على التوازي مع الشبكة وهو يعني أن المولد أصبح يعمل كمحرك بدلاً من الوظيفة الطبيعية بسبب رجوع تيار من الشبكة إلى ملفات المولد نتيجة قصور في قدرة المولد الداخلة أو الوقود مثلاً.
و في حالات أخرى يكون الهدف من القدرة الانعكاسية مقصوداً لتحويل المولد إلى محرك تزامني يدعم الشبكة بحمل سعوي حسب الحاجة.
✅ عند مرور تيار من الشبكة إلى ملفات المولد يعمل المولد كمحرك حثي Induction Motor فيدور المولد باتجاه دوران التوربينة عندها يسحب تيار عالي جدا لتدوير جزءه
الدوار الضخم فيسري التيار ف ملفات الجزء الدوار من المولد و التي تنتهي بمعدة تسمى RRA
Rotating Rectifier Assembly
و التي تحتوي ع دايود و طبقا لمبدأ عمل الدايود ... اذا قطبية الدايود ستعاكس اتجاه تيار الشبكة
و تيار الشبكة يكون اعلى من ال
Diode Reverse Breaking Current
و هذا يؤدي الى تلف الدايود ف هذه المعدة و هذا احد اسباب استخدام هذه الحماية 32R
✅ و يفترض أن هناك شروط يجب تحقيقها لربط مولد أو أكثر على التوازي أو مع الشبكة الرئيسية أهمها تساوي الجهود، تساوي الترددات، تماثل التعاقبات وتطابق لحظات
التوافق (أي عدم وجود زوايا فرق طور بين طور المولد مقارنة مع طور الشبكة). بعد ذلك يدخل المولد في عملية الربط المتوازي في الشبكة ويجبر على مسايرة ترددها وفق ما يعرف بـالسرعة التزامنية الثابتة
Synchronous speed
✅ لكن قد يحدث أن ينقطع الوقود عن المولد مثلاً أو يقل لسبب أو لآخر وهنا يستمر المولد في دورانه بنفس الاتجاه ولكن كمحرك يستهلك طاقة من الشبكة. لا توجد معلومات كثيرة حول مخاطر هذه العملية ولكن يمكن القول أن أحدها يكمن في استهلاك موارد الشبكة والآخر في التأثير على
الأجزاء الميكانيكية لعنصر القيادة (المحرك أو التوربين). في منظومة القيادة Prime mover تكون مثلاً نسبة دورة زيت التبريد والتشحيم Lube Oil متناسبة أساسا مع كمية الوقود الداخلة للمحرك كمؤشر لتغيرات الحمل. عندما يعمل المولد كمحرك في هذه الحال فإنه يستهلك طاقته من الشبكة
بدلاً من الوقود وبالتالي تكون دالة الوقود شبه معدومة وتقل دورة الزيت والتبريد وفقاً لذلك الأمر الذي يؤثر سلباً على عملية التبريد اللازمة كون أعضاء المحرك لا زالت تتحرك بنفس السرعة السابقة وتحتاج لنفس الكمية السابقة من التبريد بينما لا تستطيع ذلك. و من الجدير
ذكره أن محركات الاحتراق الداخلي مثل محرك الديزل تنال النصيب الأكبر من هذا التأثير الانعكاسي ونقصان زيت التبريد وقد تتلف إذا لم يتم تفادي المشكلة سريعاً..... و تجنباً لحدوث هذه الظاهرة فإن كل Alternator مزودة بمنظومة حماية ضد انعكاس القدرة Reverse power protection بحيث تعمل
على فصل المولد من الشبكة فور حصوله أو بمجرد الاقتراب من الأمر.
✅و بالنسبة لمسألة انعكاس الدوران فهذا لا يحدث أثناء انعكاس القدرة ولا يجب أن يفسر انعكاس القدرة على أنه انعكاس في اتجاه الدوران كما قد يخلط البعض. بالمثل لا يجب تفسير مرور التيار من المولد إلى الشبكة في
حالة المولد .....
✅ وانعكاس العملية في حالة المحرك بانعكاس القطبية. نحن نعلم أن التيار هنا هو تيار متناوب وأن الدائرة مغلقة بمعنى أن التيار يسري تارة في اتجاه وتارة في اتجاه معاكس ولكن المقصود بانعكاس تيار التغذية هنا هو مصدرية التيار والتي هي عبارة عن فرق الجهد الكهربائي على
طول خط النقل مقسومة على مقاومة هذا الخط. في حالة المولد يكون الجهد عند جهة التوليد أعلى ما يمكن ثم يتناقص بعض الشيء على طول خط النقل حتى يصل إلى الحمل. عندما يصبح المولد كمحرك يحدث العكس حيث ينخفض جهد المولد إلى مستوى أقل من جهد الشبكة وهنا تصبح شبكة التوليد مصدر تغذية والمولد
حمل ليهبط الجهد تدريجيا من جهة التوليد حتى جهة المولد الذي أصبح محركاً مستهلكاً لقدرة فعّالة من الشبكة.