إذا جيت تشتري محول إشارة كهربائية لميكانيكية "أكتشواتر" Actuator جديد لتسبتدل واحد قديم أو لمشروع جديد خاص بفتح وإغلاق الصمامات في المنشآت الصناعية، فيكفي إنك تتأكد من العوامل التالية:
(يتبع)
١- طريقة فتح وإغلاق الصمام محلياً. طبعاً جميع الActuator توفر مقود Wheel عشان تفتحها وتسكرها يدوياً. تأكد أن المقود هذا ما ينحشر في زاوية صعبة أو يتغطى بشكل يمنع الوصول له. بالإضافة أنه في العادة راح يتواجد طريقة لفتحه وغلقه أوتوماتيكياً كأن يكون فيه أزرار أو شاشة لمس. (يتبع)
٢- زمن الفتح والإغلاق لإكمال دوران الActuator لزاوية معينة (مثلاً تكون ١٥ ثانية للتحرك بمقدار ٩٠ درجة)، أو أحياناً يوفر المُصنع سرعة الفتح والإغلاق (وتقاس بكم دورة في الدقيقة RPM). ممكن يكون هذا عامل مهم للعملية الصناعية ولا يجب إهماله. (يتبع)
٣- طبعاً لا تنسى البديهيات من الجهد والتردد والتيار المقنن (أو ممكن تكتفي بالعزم بدل التيار واللي حنذكره بعدين) وقيمة ال IP وال Ex Rating و مدى الحماية الحرارية للمحرك F أو H، ونوع حركة المحرك كأن يكون S2، والحماية الداخلية من زيادة التيار أو عكس أقطاب التوصيل وغيره. (يتبع)
٤- مهم إنك تشوف عزم الفتح والإغلاق Opening/Closing Torque والعزم الأقصى Maximum Torque اللي يقدر يوفره الجهاز. إذا العزم قليل فممكن ما يقدر الActuator أنه يفتح ويغلق الصمام، وإذا العزم كبير كثير فممكن يتضرر الصمام. (يتبع)
٥- إتجاه الفتح والإغلاق (مع أو ضد عقارب الساعة CW أو CCW)
٦- درجة الحرارة اللي ممكن يعمل تحتها الجهاز ويتحملها.
٧- نوع معدن الجسد الخارجي للجهاز.
(يتبع)
٨- إذا كنت تعطي إشارة الفتح والإغلاق للActuator عن بُعد، فمهم تعرف طريقة التواصل مع الActuator. ممكن يكون التواصل بمجرد واصلات Contactors أو يكون بإشارة إتصال ناعمة Soft (مثل بروتوكول PROFIBUS أو PROFINET أو غيرهم)
(يتبع)
الواصلات Contact المتوفرة ممكن تكون مجرد Limit Switches تحدد إذا ما وصل الصمام لحالة فتح أو إغلاق، وممكن تكون Torque Switches تعطي إشارة إذا زاد العزم على الActuator في أي من الإتجاهين عن حد معين (مُستخدمة عشان تشد على الصمام فيُغلق بشكل ما يسمح بأي تسريب) أو الأثنين معاً. (يتبع)
٩- طريقة معرفة حالة الصمام إذا ما كان مفتوح أو مغلق (ال feedback) مثل تواجد واصلات Contactors (اللي ذكرناها فوق) وكيف هي حالتها الطبيعية NO أو NC وأعدادها وأنواعها (SPDT أو غيره).
(يتبع)
١٠- نوع تثبيت الActuactor على الصمام، إذا كان ال Actuator يثبت ب Flange (وهو الأغلب) فإيش هو حجمه. طبعاً الحجم يُعطى على شكل كود ك F14 أو F07 أو F02 بناءاً على المعيار ISO5211.
(يتبع)
١١- نوع إرتباط الجزء الدوار من الActuator بالصمام (أي ال Coupling) اللي راح ينقل الحركة الميكانيكية من الأول للثاني (ال Socket). وله أشكال وأحجام مختلفة.
١٢- نوع الزيت الداخلي المستخدم في تشحيم القطع الميكانيكية داخل ال Actuator.
(يتبع)
١٣- وجود سخان داخلي Heater ومقدار جهده وتياره.
١٤- الحجم/الأبعاد الفيزيائية
(يتبع)
١٥- طبعاً مهم تشوف نوع الدوران وهل هو جزئي Part Turn أو ذو عدة دورات Multi Turn. فالوحدات ذات الدوران الجزئي أو الربعي Quarter Turn ما تحتاج تكمل دورة كاملة (غالباً تكتفي ب 90 درجة) في العملية الواحدة لفتح أو غلق الصمام. (يتبع)
بالتالي فهي مناسبة لبعض أنواع الصمامات كالصمامات الكروية Ball Valves و الفراشية Butterfly. بينما الوحدات متعددة الدورات تُستخدم مع الصمامات ذات الجذوع Stem واللي تحتاج لعدة دورات عشان تفتح أو تغلق. (يتبع)
بالنسبة للصمامات ذات الدوران الجزئي، فممكن المستخدم يحتاج لزاوية فتح وإغلاق غير ال ٩٠ درجة، بالتالي فالمُصنع يوفر مدى من الزوايا يُعرف بال Swing Angle.
فإذا كانت ال Swing Angle ل Actuator معين بين 75 و 105 درجة، (يتبع)
فهذا معناه إنك تقدر تتحكم بزاوية الفتح والإغلاق بهذا المدى بدل من أن تكون الزاوية ثابتة على 90 درجة. وطبعاً المُصنع يعطيلك الزاوية ال Default اللي حيكون ال Actuator ثابت عليها لما يوصلك واللي غالباً بتكون 90 درجة.